阳台内雨水立管安装问题
房瓦匠
房瓦匠 Lv.11
2007年06月07日 14:49:15
只看楼主

阳台内雨水立管,施工单位按室外做法,设承雨水斗,是否一定要返工去了那个斗,直接管道连接?希望高手解答!~

阳台内雨水立管,施工单位按室外做法,设承雨水斗,是否一定要返工去了那个斗,直接管道连接?希望高手解答!~
免费打赏
renzhun_7500782
2007年06月08日 21:58:33
2楼
楼主说得不是很明白,阳台内雨水管主要是排除阳台水吗?如果是的话那最好去掉,可以在阳台上设置地漏排入立管中去
回复
sailorcwx
2007年06月08日 23:25:32
3楼
我觉得不一定。看这个斗怎么安装的,如果不影响使用业主又能接受的话,没有必要取消,毕竟已经安装了,规范也没有规定阳台雨水非得用地漏。不过一般都是用直通地漏直接接到立管去的
回复
kangguofei
2007年06月09日 00:02:55
4楼
一般屋面雨水用承雨水斗如入雨水立管,阳台设直通地漏直入立管,设雨斗影响美观,且易漏水。
回复
suntuolin
2007年06月09日 10:34:54
5楼
要看你这个雨水立管是排除的是哪里的雨水了,要是排除屋面的雨水的话,就要使用雨水斗了。
回复
jiangdongxiaowu
2007年06月11日 09:08:45
6楼
埋一个地漏不就好了
回复
yy0206230228
2007年06月11日 09:48:16
7楼
阳台若排的是洗衣机排水那就要另设排水管道了
若无洗衣机,则可与雨水管一起排出
回复