开关插座等底盒如何预埋更牢固
xuke854
xuke854 Lv.8
2012年10月23日 11:20:54
只看楼主

我项目为精装修住宅,土建总包负责在剪力墙上先预埋泡沫盒,等拆模后再掏空埋入PVC底盒,可是由于底盒无法固定,总包采用先在空洞里面填充砼块把PVC盒卡住后,然后再填入砂浆的作法。但由于PVC线管存在拉力,随着时间的推移,在砂浆未凝固之前,PVC线管把底盒又拉动了,于是就存在底盒尺寸偏移的问题,造成不水平不垂直。并且面板是由后期精装修总包来施工的,要求底盒突出剪力墙1公分,并且水平及垂直偏差不大于0.5cm,但从目前的情况来看。是很难控制住的。

想请教大家有什么好的方法或者措施能交流下。

IMG_2361.JPG


IMG_3626.JPG

免费打赏
mengxiang199
2012年10月25日 21:24:11
12楼
看别人 有用快干石膏固定的不知道结实不
回复
xuke854
2012年10月30日 09:39:17
13楼
谢谢大家的回复,方法也都说到了。
我到另外一个项目上看了别人的作法,有2种做法,其中一种和6楼、10楼的说法一样,就是把管子预留的相对位置控制好,同时预埋的泡沫盒不宜过大,这样首先保证管子的垂直度,然后把盒子用锁母连接好,剩下的就是填砂浆了,此时管子不会产生力的,也就不会拉动盒子移位了。这种方法适合剪力墙上预埋,如下图1所示

第二种作法:先把盒子用砂浆固定好,凝固以后,再用锁母连接管子,这种做法适合于二次结构上开槽。如下图2所示

[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-10-30 09:41 编辑 ]
回复
xuke854
2012年10月30日 09:43:38
14楼
我们项目现在留的泡沫盒太大了,其实大点照理来说更好施工,我认为关键是管子的相对位置控制好,只要保证管子适当伸过上面图片上弹的水平线,这样就可以减少管子的拉力了。
回复
pyz521
2012年10月30日 16:23:54
15楼
回复
sjg9876
2012年10月31日 12:48:03
16楼
我学习啦
回复