求救!!!如何处理这种废水?谢谢!!!!
withwind_0
withwind_0 Lv.2
2007年06月06日 22:35:17
来自于水处理
只看楼主

该废水含有煤焦油,酚,氨氮等污染因子。目前该市产生此类废水的企业大约有200家左右,多数企业的废水大都5-6个月排放一次。每天产生的废水量约为700t/d。目前,该市已经有一座日处理能力300-500t/d的WWTP,处理方法采用从美国引进的“萃取+生物处理”方法,处理成本为38元RMB/t。废水的平均水质如下:> NH3-N:600mg/l> PH:6-7> COD:20,000mg/l

> NH3-N:600mg/l
> PH:6-7
> COD:20,000mg/l
> 酚:8000-10,000mg/l
> 出水水质要求:
> NH3-N:15mg/l
> PH:6-8
> COD:100mg/l
> 酚:0.5 mg/l
希望能有一种小型的处理设备布置在各个企业。如果这种方法成本较高也可考虑新建一WWTP。
免费打赏
withwind_0
2007年06月07日 14:58:50
2楼
我上午想了一个工艺,请大家多提意见,多谢!!!

格栅-调节池-萃取回收酚-厌氧酸化池(需要加磷,出水回流进行稀释)-A/O生物处理系统-混凝反应池-斜管沉淀池-双层滤料滤池-活性炭吸附-出水
需要进行中试,中试过程重点:
1、 A/O生物处理系统的处理效果;
2、 A/O生物处理系统入水BOD5/COD值需要进行分析,如果此值>0.3,则A/O池前勿需加厌氧酸化装置;
3、 出水需回流至厌氧酸化装置的水量应根据中试处理效果确定,BOD5/N/P的值如不能近似满足100:5:1,则需要调节各成分含量;
4、 絮凝剂、助凝剂投加量应根据生物处理系统出水量进行絮凝试验,按照正交试验的方法优化斜管沉淀池参数。
5、如果斜管沉淀池出水能达标,则不用后续工艺。
水量:700t/d 也即约29 t/h。