柱子轴压比的问题
cardina
cardina Lv.16
2012年10月23日 09:06:17
只看楼主

柱子轴压比计算在抗震规范GB50011-2010中6.3.6条注1定义为柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压迁都设计值乘积之比值,这里柱组合的轴压力设计值是不是还包括非地震组合,也就是所有荷载组合中求得的柱轴力设计值的最大值。可是在混凝土规范GB50010-2010中11.4.16注1和高规JGJ3-2.10中6.4.2条注1却明确指出轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值。有时候考虑地震作用组合计算出来的柱轴压力设计值会小于不考虑地震作用组合计算出来的柱轴压力设计值,此时大家怎么考虑啊?非地震作用组合时不用考虑柱轴压比限制还是针对于所有荷载组合计算出来的柱轴压力设计值都要验算轴压比是否超限。例如对于楼面活荷载很大时考虑地震作用组合计算出来的柱轴压力可能就小于非地震作用的组合。谢谢!

2012年10月23日 12:29:14
2楼
执行规范,非地震作用组合时不用考虑柱轴压比限制