三相四线
wangjiafeng246
2012年10月22日 21:23:06
只看楼主

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?
免费打赏
newwens
2012年10月29日 16:04:04
32楼
核对相序,再看电流进线有没有接反基本就这两种可能
回复
lxr127
2012年10月29日 18:39:03
33楼
在接入电表前,要确定二次侧的标识是否正确,第二点,要确定极性正确,不能出现错误。
回复
wongfa
2012年10月30日 10:10:08
34楼
反转也不错,电费都免了
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 15:06:19
35楼
起重机滑触线是我们大多工厂,港口,仓库等等地方都要用到的一种输电系统。他的主要功能就是为那些例如行车,电动葫芦,以及起重机等等移动设备提供电力供应。起重机滑触线其本身的材质大多由绝缘的工程塑料以及铜材或者铝材组成,根据移动设备的功率大小来决定其材质的搭配,大多小功率的移动设备都使用由工程塑料和铜材组成的多极铜排滑触线,大功率的移动设备通常都使用由工程塑料和铝材组成的单极铝合金滑触线,通过多线制的组合来进行电力输送。不同的组合也赋予他们不同的特性,使他们能在不同的环境,功率以及场合中使用。起重机滑触线作为移动供电中最为重要的一环,其质量因素以及正确的使用习惯直接关系到移动设备的工作效率以及工作安全。我们在购买起重机滑触线的时候,首先要确认其滑触线厂家是否为正规,手续齐全的生产厂家,有无生产许可证,是否通过国家相关部门验收和通过的。在其次我们要明确自己所需要的滑触线型号,关乎到移动设备的电流大小,功率大小,移动距离以及环境等等因素可以结合厂家建议选择最后合适,避免不必要的损失。在使用滑触线的过程中,一定要做好配件的防腐,防潮等措施. www.cqtbdq.com
回复
nanhu006
2012年11月01日 09:20:12
36楼
嘿楼上的,楼主问电表反转,和起重机有什么关系?
回复
摇篮
2012年11月02日 13:55:52
37楼
电压相反了 或者反进线
回复
wangjiafeng246
2012年11月02日 16:40:06
38楼
谢谢各位的建议
回复
jingqianyi
2012年11月04日 11:22:47
39楼
回复
wj笑傲剑客
2012年11月04日 11:48:05
40楼
正反转的问题的关键,就是的电机正反转的问题,把任意两相对调一下。个人见解。
回复
chh981
2012年11月06日 11:37:58
41楼
如果电表是电流互感器式的,1、接电表上的电流与电压同相位,简单的说例如你挂在母线A相上的互感器对应接电表1、3端子时,2端子上电压线必须为A相电压。2、接电流线时注意电流的正反,首先应该检查电流互感器的一次侧P1、P2侧有没接反,P1侧应该朝电源来的方向,其次在互感器一次侧接对情况下检查电流互感器二次侧S1、S2对应电表(1、3),(4、6),(7、9)端子是否接反。
回复

相关推荐