新建规8.1.3规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10米;……注1:……注2:高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备的要求。注3:……按照规范的意思,应该只考虑室外,对于临时高压,多层时可以用消防云梯等达到屋顶,所以我计算水泵的扬程是,静压+120米水带管损+充实水柱压力。但对于高层厂房,只能立足于自救了,那室外临时高压就没有意义,注解2值得是不是是内外合用?可按规范应该是分开的,那我计算水泵扬程怎么算?如果是合用就很好办,直接从最不利点算下来,流量累加即可,可这说的明明是分开的,迷惑中……
注1:……
注2:高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备的要求。
注3:……
按照规范的意思,应该只考虑室外,对于临时高压,多层时可以用消防云梯等达到屋顶,所以我计算水泵的扬程是,静压+120米水带管损+充实水柱压力。但对于高层厂房,只能立足于自救了,那室外临时高压就没有意义,注解2值得是不是是内外合用?可按规范应该是分开的,那我计算水泵扬程怎么算?如果是合用就很好办,直接从最不利点算下来,流量累加即可,可这说的明明是分开的,迷惑中……