DIALUX与利用系数法照度计算结果出入1倍多?
doitfei
doitfei Lv.2
2007年06月06日 13:17:42
来自于照明工程
只看楼主

39米宽 70米长 17米高,反射系数按 50% 30% 20% 250瓦金卤灯 20500LM 灯装高16米 6行14列布置共84盏设照度标准值300,LIALUX计算结果为150几LX 而利用系数法290几LX ??可有达人解惑??

39米宽 70米长 17米高,反射系数按 50% 30% 20% 250瓦金卤灯 20500LM 灯装高16米 6行14列布置共84盏
设照度标准值300,LIALUX计算结果为150几LX 而利用系数法290几LX ??
可有达人解惑??
免费打赏
zhanghao33
2007年06月07日 08:39:55
2楼
把你的具体计算过程放上来就知道差距在哪了!LIALUX是输入错误么?我不知道是什么!还有你的利用系数法你是如何计算!
回复
kerdexx
2007年06月18日 07:17:47
3楼

17米这么高的空间用常规的利用系数法肯定不准的。
用利用系数法时,你用的是光通量为主要灯具参数,默认成一个点光源,其中有一半的光线是打到天花上再反射下来的,会造成灯具效率低于实际效果的假象。

而照明软件里灯具是带有反射器的,有定向配光属性,是会有接近真实的计算。

在这样高的空间里计算,利用系数法没有软件准。
回复

相关推荐

APP内打开