2楼
防爆的误区:
电缆、桥架、线槽、接触器、断路器等电器是不存在防爆这个概念的,也没有防爆的功能!
第二、有防爆断路器、防爆磁力起动器,它是把断路器、接触器等装在隔爆功能的箱内!
第三、线槽和桥架本身就是铁皮或铝合金,不存在发生明火的情况,且这个是由于电线电缆放在里面时,提出了所渭的防爆(要求),但是,这二个东西是不具有防爆功能的!
第四、电缆本身也不具有防爆功能,极少见到有防爆电缆的说法,在普通防爆现场电机进线口(喇叭口外裸露一段)只要求用铠装电缆,没有听说用“防爆电缆”!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-22 15:03 编辑 ]
回复
3楼
多谢多谢,茅塞顿开。
第三、线槽和桥架本身就是铁皮或铝合金,不存在发生明火的情况,且这个是由于电线电缆放在里面时,提出了所渭的防爆(要求),但是,这二个东西是不具有防爆功能的!
-------------“提出了所谓的防爆要求”,这个要求合理吗,必要吗?怎么实现呢?
所谓的防爆就是把电器带电部位与外部环境隔离吧?
回复
4楼
IP是防护等级,IPXX:前X代表外壳对不同尺寸物体的隔离。后X代表对水的防护要求。
回复
5楼
yuyang0501 发表于 2012-10-22 16:17 多谢多谢,茅塞顿开。在化工生产和可能出现易燃易爆气体的场所,在电气上定为防火区,根据可能出现的程度还有等级之分,在要求很高的防火区域,是不允许有电气(可能带电)的元件存在的!只在II级以下的防爆区域内装一些有国家规定达到这个要求的电气线路和设备(如防爆灯、电机、开关等),个人所做过的电缆都是铠装的,非铠电缆需要穿钢管保护了。桥架(槽盒)可以通过防爆区,但电缆还是按上面要求。