双向板负筋长度问题
bfdl-0311
bfdl-0311 Lv.2
2007年06月06日 01:21:45
只看楼主

两块相邻的双向板,其支座处负筋的长度怎样确定,是按各自板的1/4,也就是一边长一边短呢,还是按较大板的1/4算,也就是两边一样长,两边都伸出大板短跨的1/4

两块相邻的双向板,其支座处负筋的长度怎样确定,是按各自板的1/4,也就是一边长一边短呢,还是按较大板的1/4算,也就是两边一样长,两边都伸出大板短跨的1/4
免费打赏
dxyang1
2007年06月07日 13:13:48
12楼
都是短边的1/4跨度,说明你对力学概念不清楚,按大板(即长边)的1/4算 两边个伸出一样长太浪费了。
回复
kaqiqi
2007年06月07日 14:23:24
13楼
但在施工的时候就会麻烦了 还要量下才能摆钢筋 不如一样长舒服
回复
tangcaijun
2007年06月07日 15:44:53
14楼
双向板按照短跨的1/4跨度,说明你对力学概念很清楚;按长边的1/4算是不可取的,长短边均一样按短边长的1/4是正确的。
回复
tangcaijun
2007年06月07日 16:14:13
15楼
混凝土结构构造手册(第三版)92页

今天下午图件上传不了!N次尝试均未果。
回复
tangcaijun
2007年06月07日 16:38:30
16楼
又一张图
回复
wanglei1271
2007年06月10日 17:05:35
17楼
按大板计算,净跨的1/4,这个地方你按照连续梁计算,看弯据图就,明白了
回复
suifeng666_2
2007年06月11日 17:22:36
18楼
《混凝土结构设计规范》10.1不是说的很清楚吗?
不过也可以根据自己的经验来,楼上按大板算可能从经济角度考虑不是很好,毕竟设计是为甲方服务的,只要符合规范要求就可以了。
回复
lffbjl
2007年06月13日 18:05:04
19楼
我认为这要分情况。
如果是构造钢筋,责是受力跨的1/4,如果是受力钢筋,最起码要满足负弯矩的要求吧!!!!!!!!!!!!!!
回复
tangcaijun
2007年06月13日 19:45:46
20楼
1、谢谢版主奖励;
2、双向板按照短边的1/4就是按照计算得来的,长短边内力是按照长短边之比的4次幂的倒数进行分配的,长边分到的内力(弯矩)很小很小很小!
回复
tangcaijun
2007年06月13日 19:58:38
21楼
应部分朋友要求,公布一丁连续方式
yiding52@gmail.com
yiding52@21cn.net
QQ:597240656
上海手机:13818226573
山西手机:13903479645
山西电话:03572118212
博客地址:http://blog.sina.com.cn/yiding52
回复