有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
有个疑问请教大家!我们厂的220千伏线路PT是电容式的,而且是单相的,就在C相上一个,那么线路的线电压是怎么得到的呢?线路的保护其他两相的电压怎么取得的?请帮忙解决!谢谢!
2楼
不回是一个
回复
3楼
版主 真的是一个!我也很纳闷。
回复
4楼
晕,你是继电保护专业的吗 ??
那个线路pt还需要三相啊 ,看来你认为电力系统有钱没处花了 !!
它只是重合闸用的 ,判断线路电压的有无或者和母线电压的角度 !!谁说好要相间电压了 ??
回复
5楼
哥们 ,那么你说dcs画面上显示的线路的电压是怎么得到的呢?算出来的???????????????????????????
回复
6楼
你保护上的电压是取母线上的三相PT的电压,线路上的PT是用在保护重合闸用的。监控机上的线电压上算出来的。
回复
7楼
奥 原来是这样的 啊,以前真没仔细想过,谢谢了
回复
8楼
嘿嘿,就算你多引了几个过来,保护装置也没有给你端口来接啊,线路电压取一相就够了。
回复
9楼
线路PT一般是装在A相的吧,而不是C相!
回复
10楼
你保护上的电压是取母线上的三相PT的电压,线路上的PT是用在保护重合闸用的。监控机上的线电压上算出来的。
回复
11楼
线路PT一般在主接线图上标作TYD,也有叫抽取电压的,一般都在A相,没有看到过在B相或者C相。
回复