板交是否必要
62106640
Lv.2
2007年06月05日 22:01:23
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
有一工程采用冷水机组制冷,供热由电热水锅炉提供至各空调箱,风机盘管,请教一下,对于从电热水锅炉供水到空调箱盘管,是否要增加板式热交换器?一般在什么情况下需要或不需要?
有一工程采用冷水机组制冷,供热由电热水锅炉提供至各空调箱,风机盘管,请教一下,对于从电热水锅炉供水到空调箱盘管,是否要增加板式热交换器?一般在什么情况下需要或不需要?
免费打赏
amitongzhi
2007年06月06日 11:11:53
2楼
看我一个朋友的公司设计的也是用电锅炉,没加板交,说可以将水温控制在45度,不知道是否正确
回复
yanlufeng
2007年06月06日 14:20:31
3楼
仅从温度的角度说,只要电锅炉加热后,水温控制在50度,完全可以不加板交.
回复