交流控制回路,380V,采用一只二极管进行半波整流送出直流电,直流电压只有110V,是不是电压过低?向各位请教。
交流控制回路,380V,采用一只二极管进行半波整流送出直流电,直流电压只有110V,是不是电压过低?
向各位请教。
2楼
应该170V比较正常
回复
3楼
从理论上来说,应该是直流170V才正确,但是用万用表测量只有100V。
由于我们的直流延时继电器(JT3)线圈的吸合电压是可以调整的,为额定工作电压(直流220v)的30%至50%,也就是66v-110v,所以继电器仍然可以正常工作,对于控制回路的正常工作没有影响。但是从整流的工作原理来分析,直流电压应该远远高于110V,所以很是不解。
回复
4楼
可以换个表试试
比如数字和指针的比较一下
回复