带蓄电池荧光灯应该怎样接线?
kimsuna
kimsuna Lv.2
2007年06月05日 14:49:32
来自于照明工程
只看楼主

我在做一个厂房,配电间里的照明要保证断电的情况下仍能工作,所以全部灯具采用带蓄电池的荧光灯要求是平时可以通过开关正常点亮和关闭.蓄电池处于蓄电状态但在线路供电发生故障时能够启动备用的蓄电池来照明请问如何接线能够实现上述功能?这个接线与一般的普通荧光灯有什么区别呢?

我在做一个厂房,配电间里的照明要保证断电的情况下仍能工作,所以全部灯具采用带蓄电池的荧光灯
要求是平时可以通过开关正常点亮和关闭.蓄电池处于蓄电状态
但在线路供电发生故障时能够启动备用的蓄电池来照明
请问如何接线能够实现上述功能?
这个接线与一般的普通荧光灯有什么区别呢?
免费打赏
zhouliwei403
2007年06月05日 15:17:01
2楼
不用全部采用这样的灯吧
部分就可以
按照度算的话
回复
yyx002003
2007年06月05日 18:15:30
3楼
要多接一根充电的线,我以前做过
平常都和正常的日光灯一样,电池处在充电状态,灯具用可以开关通断
停电时蓄电池工作了,当然你的开关要是在断开状态的话,灯还是不会亮的
回复
nanhu006
2007年06月07日 10:50:24
4楼
将蓄电池同日光灯回路做并连连接不就可以了。
回复
paohuai
2007年06月08日 13:44:51
5楼

说得对
回复
lansededian
2007年06月08日 15:38:44
6楼




回路要加接触器,可以消防控制.....
回复
tyl020208
2007年06月08日 23:33:01
7楼
和应急照明一样嘛。
回复