请教:6级人防1、地下室变电所在核心筒内,外部均为人防区,变电所10kv电源应如何引入。 A、电缆经防爆波电缆井进入人防分区----桥架或穿管明敷----通过密闭套管(SC150)进入非人防区变电所。(起码SC150钢管战时密闭封堵好做吗) B、电缆进入建筑人防地段,该处地下室顶班降板,电缆穿管埋于地坪下至变电所。(一路降板,地下室层高降低,建筑专业也难吃得消) 请教以上2方法是否可行,有无其他方法。
1、地下室变电所在核心筒内,外部均为人防区,变电所10kv电源应如何引入。
A、电缆经防爆波电缆井进入人防分区----桥架或穿管明敷----通过密闭套管(SC150)进入非人防区变电所。(起码SC150钢管战时密闭封堵好做吗)
B、电缆进入建筑人防地段,该处地下室顶班降板,电缆穿管埋于地坪下至变电所。(一路降板,地下室层高降低,建筑专业也难吃得消)
请教以上2方法是否可行,有无其他方法。
2、由于布置原因,区域电源必须经过非人防区才能进入人防区,此时该如何处理区域电源的敷设?
设防爆波电缆井贴非人防外墙(有无必要?),穿钢管或桥架方式经密闭套管进入人防区。是否可行?
3、设有人防电站的建筑,其人防区与电源该如何引入?
审图要求各人防单元必须单独设置防爆波井,电站电源不得穿越其他人防单元,是否合适。