民用住宅的卫生间有浴霸,设计时怎么配线
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年10月20日 11:43:09
来自于照明工程
只看楼主

住宅的卫生间一般都有浴霸,这个是放在插座回路还是照明回路上?回路究竟需要几根线呢(浴霸的线好像要四根,不清楚是怎样的四根),还有就是要多粗的线

住宅的卫生间一般都有浴霸,这个是放在插座回路还是照明回路上?回路究竟需要几根线呢(浴霸的线好像要四根,不清楚是怎样的四根),还有就是要多粗的线
免费打赏
ss3104
2012年10月20日 19:53:13
2楼
怎么没人回复啊,自己顶下
回复
lansha33
2012年10月22日 10:07:04
3楼
很简单,如果只有浴霸,2.5平方的线是最经济的,如果卫生间有即热式电热水器,就要注意了,需要单独放线,参照说明书,根据热水器耗电大小,有的可用4平方的线,有的要求用6平方的线。如果有暖风机,那么用4平方的线是较为明智的选择。
回复
朝思暮想
2012年10月22日 17:10:16
4楼
这个要单独出一个回路,回路三根线就够了,一根火线,一根零线,一根接地线
回复
miao9
2012年10月24日 11:40:05
5楼

赞同楼上观点,我们一般都是4平方的线
回复
wangccad
2012年10月24日 15:30:37
6楼
一般卫生间浴霸是和照明一个回路的,热水器和电吹风插座一个回路,要带漏保。一般4平方

JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范

[ 本帖最后由 wangccad 于 2013-1-18 14:55 编辑 ]
回复
kongjiu
2012年11月16日 23:31:31
7楼
回复
gd.h
2012年11月22日 12:56:39
8楼
现时洗手间及厨房的电器功率都较大,还是保险点好。
回复
fc1976927
2012年11月24日 09:29:17
9楼
浴霸都是要单独一路的,浴霸的功率也不小,保险一点就单相4平方的线。应该是属于照明回路吧。出线回路都是3根的,至于开关进线要看你的选型。
回复
尘风点点
2012年11月27日 11:25:33
10楼
单独一路比较合理吧
回复

相关推荐