【讨论】请问这样的导线根数标注对不对?
wanqianliang
2012年10月20日 09:54:39
来自于照明工程
只看楼主

如题,请教下大家。。。。[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:34 编辑 ]

如题,请教下大家。。。。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 11:34 编辑 ]

201221022009652636.jpg

免费打赏
wanqianliang
2012年10月20日 10:25:08
2楼
亲人哪 都出来瞧一瞧看一看咯
回复
wanqianliang
2012年10月20日 16:35:01
3楼
怎么没人指教呢 ?求指教 新手
回复
蛋腚
2012年10月20日 20:22:24
4楼
如果没有接地线,对
回复
imenter
2012年10月20日 22:39:38
5楼
如果有Pe线的话,开关那处3根,另外一处是4根(L,L,N,Pe)
回复
lansha33
2012年10月22日 09:50:54
6楼
看开关分别控制那几盏灯,两个回路重叠的线路应该是四根线。一般三根线是不需要标注根数的。
回复
无纤尘
2012年10月23日 17:34:33
7楼
是TN-C-S系统,N线公用了吧,你的图上开关出去的线是三根,应该是2相线1N线,开关左侧竖直的那回也标注了是三根线。选用的是双联开关,具体灯具跟开关没又标识不清楚具体灯具跟开关之间是怎么分配的。看你图的意思左边三盏灯应该跟右边5盏灯分开控制。问题是电源实际是先进入开关然后才接到灯具上的,你的电源线走线有部分是跟灯具走线重合的那样从开关出来的线就应该是四根了。一根电源线,2回灯具回路,然后是共用的一根N线。 建议电源线先画到开关上,那样回路一目了然,走线也清楚。

[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-10-24 09:03 编辑 ]
回复
jianyue_shanzhen
2012年10月23日 20:13:47
8楼
7楼说的很是明白!
回复
xiaohubaobao
2012年10月23日 20:28:02
9楼

像民建里一般灯具接地线吗?求解惑?
回复
dvd
2012年10月24日 08:11:24
10楼


Ⅰ类灯具是要接地线的,所以现在一般画照明,直接都是3根线的多!
回复
我是农场主
2012年10月24日 09:19:25
11楼
一个回路一根火线串联,多个回路多根火线间并联,共用N,PE
回复

相关推荐