最近在做一门式刚架,高度7.2m,无吊车,业主要求不做十字交叉支撑,影响使用功能,八字撑人字撑也不行,按门刚技术规程里面,说可以做纵向框架,在网上查了大部分说做成门式支撑,这个门式支撑到底要怎么算怎么样设计呢,然后这个门式支撑这一开间柱脚是做成刚接还是铰接;有谁做过这种情况的,求指导,纵向框架如何设计,门式支撑如何设计?
最近在做一门式刚架,高度7.2m,无吊车,业主要求不做十字交叉支撑,影响使用功能,八字撑人字撑也不行,按门刚技术规程里面,说可以做纵向框架,在网上查了大部分说做成门式支撑,这个门式支撑到底要怎么算怎么样设计呢,然后这个门式支撑这一开间柱脚是做成刚接还是铰接;有谁做过这种情况的,求指导,纵向框架如何设计,门式支撑如何设计?
2楼
柱间支撑不影响使用,多跨的话,没吊车,中间也不一定需要柱间支撑
回复
3楼
柱距是多少呢?做成梁柱刚接框架即可吧~
回复
4楼
柱脚刚接,横向和纵向的梁柱也刚接。
其实规范的意思就是让你做个钢框架,此时应该注意必须采用3维计算,并且柱的计算长度按照有侧移框架来取值,
回复
5楼
你取纵向计算门式支撑计算就可以,按梁柱连接刚接计算,支撑两边柱可改成柱腹板加从0开始的T型变腹板高度截面加强,柱脚还是铰接
回复
6楼
我以前也遇到这种情况,任何开间都不允许设置常用的支撑,具体数据记不清了,打个比方吧,柱高7米,总共6个开间,我在每个开间的柱上端1米范围做个桁架,作为门式刚架柱的侧向支撑。柱脚是铰接,柱、桁架构成静定体系。
回复
7楼
柱脚可以刚接也可铰接,纵向梁柱刚接
回复
8楼
柱脚铰接,柱顶刚接也可以
回复
9楼
做门型支撑,传递厂房纵向荷载,道理和柱间支撑是一样的。门型支撑做法,在柱子弱轴方向增加T型钢或H型钢,跨间系杆改为钢梁,使该跨形成刚架传递荷载,和柱间支撑的算法一样。柱脚仍用交接。
回复