高位水箱的问题~~~~~谢谢
wangtt-tt
wangtt-tt Lv.4
2007年06月04日 15:29:55
只看楼主

某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,是不是就不用设水箱了。

某厂房在3楼地面设高位水箱,满足不了3楼消火栓的静水压力。
如果设增压稳压设备了,那就作常高压给水系统,
是不是就不用设水箱了。
免费打赏
jjplj
2007年06月06日 09:21:35
2楼
常高压不用水箱了
回复
wangtt-tt
2007年06月06日 09:40:17
3楼
如果设增压稳压设备了,那就是常高压给水系统了吧???
可我师傅说在水泵房设计增压稳压设备了的系统,也不是常高压给水系统!
除了这楼比较低,旁边上面顶着个大水池,才是常高压给水系统呢?/

晕晕~~~

回复
jjplj
2007年06月06日 16:12:03
4楼
常高压就是要有地势优势,如果靠水泵加压稳压的情况属临时高压

回复
chenjunlin112
2007年06月06日 17:09:00
5楼
稳压泵是保证不了消防用水要求的,只保证压力要求。
回复
wangtt-tt
2007年06月07日 11:14:06
6楼
消防气压给水设备不是可以保证10分钟的水量吗??
还是临高压?
回复
huhu8107
2007年06月07日 14:57:03
7楼
只要是关于加压泵的,都是临时高压系统,消防气压给水设备是可以代替屋顶消防水箱,不过它不算常高压系统。
常高压系统是比如有高位水塔,或者是城市给水管网的水压达到你设计消防系统压力值以上的。
回复
wangtt-tt
2007年06月07日 15:01:48
8楼
哦,明白了
谢谢~~
回复
lb25a
2007年06月07日 15:17:19
9楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
回复
小小法师
2007年06月07日 16:50:39
10楼
你这种情况只要在屋顶的最高点处设水箱就可以了,并不要满足压力。
回复
wangtt-tt
2007年06月07日 17:06:06
11楼
就是不让上水箱,才出现这样的问题的~
回复

相关推荐

APP内打开