求江亿院士:建筑热过程的"状态空间"模型 资料

求江亿院士:建筑热过程的"状态空间"模型 资料
edc
2004年09月13日 16:01:01
2楼
住宅建筑间歇采暖热工特性模拟分析
清华大学 李兆坚 江亿 燕达

随着能源价格的不断上涨以及人们节能意识的不断增强,为了减少采暖能耗和运
行费用,采暖系统越来越多地采用间歇运行方式。尤其是住宅采用分户计量采暖
系统后,其运行方式必将由以往的连续供暖改为白天上班停机(或低温供暖)、
傍晚回来后运行的间歇供暖方式。但间歇采暖的采暖系统容量应该如何确定?何
种建筑保温形式比较有利?应如何合理确定运行模式?间歇运行对室内舒适度有
何影响?这些都是目前在实际工作中经常遇到、亟待解决的问题。本文针对这些
问题,采用计算机模拟的方法,对住宅建筑间歇采暖的负荷、能耗、室内温度等
参数的变化特性进行模拟计算和分析,为住宅建筑热工设计、采暖系统设计和运
行模式的合理确定提供依据。
回复
edc
2004年09月13日 16:05:20
3楼
模拟方法与计算条件
2.1模拟方法
采用计算机模拟的方法,应用清华大学建筑技术科学系最新开发的“住宅建筑热环
境模拟工具包DeST-h”,对住宅建筑间歇采暖的热负荷、能耗、室内温度等参数的
变化特性进行逐时模拟计算。该软件包采用状态空间法进行计算[1],得到了实测
数据的验证[2],并在大量实际工程中应用。对短时升温过程热负荷变化情况,还
采用有限差分法进行模拟对比。
2.2 计算对象
计算对象为北京市一栋满足现行住宅节能标准的三层住宅楼,层高为2.7m,建筑
平面见图1。该楼每层16个房间,总共48个房间。
2.3 围护结构参数
外墙为240mm砖墙,采用聚苯板保温,厚度为40mm,传热系数为
0.75W/m2.K。内墙为240mm砖墙。屋顶为70mm现浇钢筋混凝土,采用聚苯板
保温,厚度为50mm,其传热系数为0.77W/m2.K。楼板为80mm钢筋混凝土。阳
台墙体为50mm泡沫混凝土。墙体水泥砂浆厚度为:里外均为15mm。楼板水泥砂
浆厚度为:上下均为20mm。门为单层木门,外窗为单层塑钢窗(1500×1500
mm)。内保温:外墙和屋顶的保温层设置在结构层的内侧,外保温:外墙和屋顶
的保温层设置在结构层的外侧。
2.4 室内采暖参数
除了阳台和门厅以外,其他房间均设置散热器。采暖室内温度设置为18℃。厨房
室温为16℃。卧室最多人数为2人,客厅最多人数为3人,每人发热量为53W。卧
室和客厅照明的最大发热量为每平米5W(平均为1.15W)。客厅设备的最大发热
量为每平米10W(平均为1.85W)。这些参数每天的逐时变化值均根据普通居民
的实际生活规律来确定。窗帘为开启状态。
2.5 通风参数
北向房间与外界的通风量为0.8次/小时,南向房间与外界的通风量为0.5次/小
时,阳台与外界的通风量为4次/小时,阳台内门的通风量为0.5次/小时。房间
互相通风量:夜间(晚上11~早上7点)0.5次/小时,其他时间2次/小时。楼梯
间向门厅的通风量:2次/小时。外界向楼梯间的通风量根据楼梯间温度场的实测
数据[3]来反推确定:1层:12次/小时, 2层:6次/小时,3层:0.5次/小
时。
回复
edc
2004年09月13日 16:06:29
4楼
2.6 间歇采暖运行方式
根据普通居民的实际生活规律,将采暖运行方式分为下列四种情况进行计算:
① 连续采暖。
② 每天停2小时:8~9时停暖。这是退休干部楼的情况。退休老人上午出去活动2
小时。
③ 每天停8小时:8~11时、14~17时停暖。这是在近处上班、中午回家的情
况。
④ 每天停10小时:8~17时停暖,其他时间供暖。这是在远处上班、中午不回家
的情况。
假设:各房间的采暖运行方式相同;供暖时采暖厨房的室温为16℃,其他采暖房
间的室温保持18℃;周末均为连续供暖;采暖季设定为3月15日~11月15日。
3 模拟计算结果与分析
采用DeST-h软件,对计算对象(48个房间)在不同的保温方式、不同的供暖方式
共8种不同工况下,全年8760小时的室内温度变化、采暖热负荷和采暖期能耗进
行模拟计算,得出大量的计算结果,主要结果见表1、2和图2~4。
3.1 采暖能耗计算结果与分析
由于计算结果繁多,故选取四个有代表性房间的计算结果进行分析。表1中百分数
为间歇采暖的节能率,它是与连续采暖相比, 能耗减少(或增加)的百分数。负数
表示减少,正数表示增加。从表1中可以看出:内、外保温方式对采暖总能耗的影
响很小,总体来说外保温方式间歇采暖的能耗稍大。间歇采暖的节能率比停暖的
时间比小得多。采暖热负荷越大的房间,间歇采暖的节能效果越大。如停暖时间
比为30%时,全楼节能率仅为10%。这是由于建筑物的蓄热作用,停暖期间消耗
建筑物的蓄热量;供暖期间,采暖设备在原有负荷的基础上,还要附加给建筑物
的加热量,弥补建筑物消耗的蓄热量,这使其热负荷大大增加,使间歇采暖的节
能效果大大减小。这一现象称为间歇采暖的蓄热转移效应。中间层南向房间(2号
房间)出现间歇采暖的能耗比连续采暖大的情况。这是由于其热负荷很小,停暖期
间的温降较小,而周边邻室的温降较大,由此造成了邻室传热,由于蓄热转移效
应,使供暖期间的采暖能耗大大增加,出现间歇采暖能耗略有增加的“奇怪”现象。
回复
edc
2004年09月13日 16:07:02
5楼
3.2 间歇采暖的室内温降
由表2可以看出:采暖热负荷较大的房间间歇采暖停暖时,温降也较大。顶层北边
3号房间的温降最大,为8.33℃,室内温度最低达到9.67℃。内保温的温降比外保
温大,但差值不超过1.5℃。由图2可以看出,开始停暖时温降较快,3小时后温降
速度变慢。
回复
edc
2004年09月13日 16:07:36
6楼
wu
回复
edc
2004年09月13日 16:08:21
7楼
3.3 间歇采暖的热负荷与设备容量
由表2和图4可以看出,为了使开始供暖时室内温度很快达到设计值,升温阶段的
热负荷很大。为了保证室内温度舒适度,采暖设备容量将大大增加,最大热负荷
需要增加
25%~58%。内保温的最大热负荷通常比外保温的最大热负荷略大。
回复
edc
2004年09月13日 16:09:09
8楼
wu
回复
edc
2004年09月13日 16:09:51
9楼
4 主要结论
4.1 节能效果
由于间歇采暖存在蓄热转移效应,在保证室温舒适性的条件下,间歇采暖的节能
效果并不明显。对于所计算的对象,停暖时间比为30%时(白天上班期间停暖10
小时),全楼平均节能率仅为10%。热负荷较大房间的间歇采暖节能率较大,对
于保温性能很好的新型节能建筑,其间歇采暖节能效果并不大;个别热负荷较小
的房间,停暖期间,其温降较小,而邻室的温降较大,出现了户间传热,造成了
间歇采暖能耗比连续采暖大的“反常”情况。另外,间歇运行将使采暖系统设备的效
率下降,这又使间歇采暖的节能效果进一步减小。因此每天停机时间小于4个小时
的短期停机间歇运行方式没有实际节能意义。增加升温时间,可以使升温的负荷
减小,节能效果提高,但它是以牺牲室温舒适度为代价,这是目前常见的情况。
本文研究的对象为全楼同时间歇的情况,对于个别户间歇的情况,由于户间传
热,该户节能效果将明显增强,但其相邻户的能耗将增加。
4.2 设备容量
要大大缩短间歇采暖室温回升时间,必须大幅度增加采暖设备的容量,要使室温
能够在1小时内回升到设计温度,设备容量必须增大25%~58%。对于考虑户间
传热的分户计量采暖系统,由于考虑了户间传热,其户内的设备容量已经有较大
的余量,因此其室内采暖设备的容量不宜增加。也就是说,在采暖系统设计时,
间歇采暖与户间传热两者不宜叠加考虑。否则将使采暖设备投资大大增加。但与
户间传热负荷不同,对于集中采暖系统间歇采暖方式,其运行期间的系统供暖总
负荷应相应增加,这可以通过提高供暖温度参数的方法来解决。
4.3 保温方式的影响
内、外保温方式对间歇采暖能耗的影响很小,外保温方式间歇采暖的能耗稍大。
由前面的分析可以看出,热容大的建筑间歇采暖的能耗大,但是由于内墙、楼
板、地面、家具等为房间热容主体,它们为不变量,再扣除窗面积,实际上,外
墙在房间总热容中所占的比例很小。因此外墙采用内保温还是外保温对间歇采暖
的影响很小。
4.4 间歇温降
开始停暖时温降较快,3小时后温降速度变慢。采暖热负荷较大的房间间歇采暖
停暖时,温降也较大。最大温降为8.33℃,室内温度最低达到9.67℃。内保温的
间歇温降比外保温大,但差值不大,通常不超过1.5℃。因此,对于北京地区满足
现行节能标准的节能住宅建筑,上班停暖的运行方式,室内管道设备不会出现冻
坏的问题。
需要指出的是,本文的结论是针对文中的计算条件得出的,如果计算条件与本文
的计算条件相差较大,其结论可能不同。
参考文献
1陈锋、邓宇春、薛志峰、吴如宏. 建筑环境设计模拟工具包DeST. 暖通空调,
1999,26(4)58~63
2简毅文、江亿. 住宅室温模拟和实测数据的一致性分析.住宅科技,2002,
(3),3~5
3 李兆坚. 住宅楼梯间供暖温差修正系数测试分析. 暖通空调,2003,33(1)38
~40
回复

相关推荐