底层建筑物散热器承受的压力=循环水泵扬程+建筑物静压吗?

底层建筑物散热器承受的压力=循环水泵扬程+建筑物静压吗?
免费打赏
zzm999999
2012年10月19日 14:38:39
2楼
当定压点在水泵入口处时,应该是定压高度+水泵扬程-管道阻力
回复
fine_2009
2012年10月19日 15:56:51
3楼
当然准确一些的是减掉部分阻力,但不建议这样算,我建议直接按静压高度+水泵扬程。
因为实际运行是复杂的,特别是水泵启停时会有部分水击现象,此时有可能临时出现相当高的压力,所以,我建议就按水泵扬程+静压。当然,如果你确定其中阻力占的比重相当大,且不会有任何水击发生,可以减掉部分阻力。