110KV电览护套接地
shenshijie2010
2007年06月03日 22:32:57
来自于电站工程
只看楼主

1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关.2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢?3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?

1.前几天发现我站110KV进线电览头绝缘胶带相间有烧燋的痕迹,开始以为是做电览头时留下来的(我站投运不久).但今天看时烧燋的痕迹更明显了,不知道这是怎么了.最近我这里经常打雷,不知是否有关.
2.从这个中我发现电览护套接地时有经过避雷器,这是为什么呢?
3.电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?
免费打赏
shilm0032
2007年06月04日 23:15:27
2楼
绝缘击穿
回复
shenshijie2010
2007年06月05日 13:25:35
3楼
会是什么原因导致的呢?
回复
zhaofanghua
2007年09月17日 08:26:35
4楼
我也不知道
回复
nachuan_z
2007年09月25日 13:17:26
5楼
交叉互连经护层保护器接地
回复
shenshijie2010
2007年09月26日 21:01:43
6楼
现在处理好了,ABB公司人说电缆接地没有按他们的要求做,现在改为他们的方式,真的也就没有出现晕样的现象了
回复
xiaozi0686
2008年10月27日 23:12:22
7楼
长沙电缆附件有限公司一家有着五十年历史,专业生产电缆附件的厂家,公司主要产品有1~220KV各种结构电缆附件(热缩、冷缩、瓷套式、复合套管式、全干式、支柱式、直通接头、绝缘接头等),咨询电话:13574105116
回复
zcliang_007
2008年12月01日 17:45:49
8楼
学习一下啊,谢谢各位高手了。
回复
lingxuct
2008年12月03日 12:16:24
9楼
早想参与讨论了,只因看不明白一楼说的。
“电览1000多米,中间还有接地箱且护套接地在第二个,第三个时有换相.这又是为什么?”不清楚是什么接地方式,按原理,才1000多米,不会是交叉互联,不知道他说的换相是怎么看到的(交叉互联的换相在接地箱内,一般是看不到的)。
回复
lgblmx
2008年12月03日 16:15:29
10楼
推荐:免费领取标准币及标准下载说明!
http://bbs.zhaobz.com/viewthread.php?tid=16720&fromuid=26875