关于浴缸用电的要求
wuminghui2010
2012年10月19日 09:06:10
只看楼主

各位:不知道是否有这样的规范,目前我们的小区是属于精装修的,主卫的浴缸框架内配有5孔插座,是给后期浴缸插电使用的,可是采用的插座是普通的插座而非防水插座,不知各位是否知道有关类似的规定,必须得用防水型的插座,求解啊!谢谢各位!

各位:不知道是否有这样的规范,目前我们的小区是属于精装修的,主卫的浴缸框架内配有5孔插座,是给后期浴缸插电使用的,可是采用的插座是普通的插座而非防水插座,不知各位是否知道有关类似的规定,必须得用防水型的插座,求解啊!谢谢各位!

IMG_20121018_150758.jpg

免费打赏
gzcygcyg
2012年10月19日 09:33:02
2楼
特殊场合的配电要求
回复
智库
2012年10月19日 09:38:35
3楼
看插座的位置,还是需要安装一个防水插座的。
回复
foreason
2012年10月19日 09:51:23
4楼
不用防溅水型插座的话就违反了民规中10.8.1中第9条。
回复
wuminghui2010
2012年10月19日 10:16:45
5楼

规范的具体内容是什么啊?谢谢!
回复
chenjie621
2012年10月22日 16:02:48
6楼

9.住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座;空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选
用二、三孔 10A 插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应
选用防溅水型插座。
回复
lingxuct
2012年10月22日 16:18:38
7楼
千万不要把220V用电器(插座、开关和各类电器)装到潮湿场所离地2米以下!

工厂用电的安全要求上,潮湿场所的电压不得超过12V!特殊潮湿的地方(浴缸应该是属于特别潮湿的地方吧?!)电压不得超6V!!!

“防溅”是不能解决此类安全要求的!!!

“防溅”装到人碰不到的(离地2米以上)地方吧!!!

不知道人在“浴缸”还需要用什么电?!是不是让人“寻短见方便”一点?!!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-22 16:22 编辑 ]
回复
红苹果
2012年10月22日 16:40:52
8楼
。。。。。
装个1.8米也得要防护型插座。。。。何况这么矮,这个根本没有
你家里洗澡时候你没注意那水汽??
回复
dianli1160
2012年10月22日 20:15:20
9楼
看看???????????????????
回复
zhong_3847172
2012年10月23日 08:33:24
10楼

确实,所谓防溅插座安装在你那个位置肯定是要出问题的,看着像在浴缸下面,我们公司有个酒店800多套房子的阳台浴缸就是在浴缸下面装了个防溅插座,导致交楼一个月左右全部把浴缸拆了改出来(损失不小)。还好有漏电保护,不然肯定要伤人!
回复
wusdsg
2012年10月23日 10:57:36
11楼
哇塞!这样的设计?这样的审图?这样的安装?这样的监理?????
你的是什么地方呀?
牛!
回复