各位老师,求指教了:水冷式冷水机组的换热器设计。冷却水进水温度32度,冷凝温度40度,过冷度5度,冷媒水进水温度12度,出水温度7度,蒸发温度2度,过热度5度,压缩机指示效率0.8。制冷量:250KW,制冷剂:R22, 蒸发器设计这个里面的过冷度,过热度具体代表什么含义呢,是不是 过热度:制冷剂出蒸发器时温度高于相同压力下的饱和温度的度数? 过冷度:制冷剂出冷凝器时温度低于相同压力下的饱和温度的度数?
水冷式冷水机组的换热器设计。冷却水进水温度32度,冷凝温度40度,过冷度5度,冷媒水进水温度12度,出水温度7度,蒸发温度2度,过热度5度,压缩机指示效率0.8。制冷量:250KW,制冷剂:R22, 蒸发器设计
这个里面的过冷度,过热度具体代表什么含义呢,是不是 过热度:制冷剂出蒸发器时温度高于相同压力下的饱和温度的度数?
过冷度:制冷剂出冷凝器时温度低于相同压力下的饱和温度的度数?
还有这个题目的思路是不是先通过热力计算来求得流量,然后结合流量来选择是哪个蒸发器。要是是这样,那蒸发器的种类怎么选择呢?
感激不尽