请教:900吨龙门吊车配电问题
zjyssf
zjyssf Lv.2
2007年06月03日 11:46:18
只看楼主

有个项目,需要投标,想简单估算下造价. 工程概况: 室外焊接钢板的一个场地,面积:500米X160米.矩阵分布48台电焊机,,一台900T龙门吊车的配电.现场新上一个变电所(或者配电室). 问题: 1.900T龙门吊车负荷大概是多少? 2.电焊机配电用电缆放射状辐射(树干式也可以考虑)好还是用封闭母线好?(造价,维护,安全综合考虑). 有做过类似项目的朋友多多指点.或者加QQ:116334557

有个项目,需要投标,想简单估算下造价.
工程概况:
室外焊接钢板的一个场地,面积:500米X160米.矩阵分布48台电焊机,,一台900T龙门吊车的配电.现场新上一个变电所(或者配电室).
问题:
1.900T龙门吊车负荷大概是多少?
2.电焊机配电用电缆放射状辐射(树干式也可以考虑)好还是用封闭母线好?(造价,维护,安全综合考虑).

有做过类似项目的朋友多多指点.或者加QQ:116334557
谢谢..在线等
免费打赏
zigj
2007年06月04日 09:22:48
2楼
1.900T的龙门吊,一般采用高压供电,采用电缆卷筒的方式,我做过600T的,大约2000KW.
2.电焊机一般采用电缆供电
3.变电所高压馈出回路应该有2个:龙门吊和电焊机供电变压器,变压器的低压侧应考虑带滤波的自动无功补偿.
回复
zjyssf
2007年06月13日 09:29:07
3楼
谢谢朋友的帮忙..
昨天刚得到消息.合同拿下了..
这块的设计费大概8~9w...
感觉还是可以的..

下来就是出去考察下.以后这方面在我们这里应该会不少的
回复

相关推荐

APP内打开