250梁/柱,240墙 ????
jiangshz0
jiangshz0 Lv.2
2007年06月02日 21:47:56
只看楼主

请问: 设计中框架结构梁/柱为250宽,而墙体为240厚,梁好像都是取50的整数倍,是不是设计规范中有模数规定??因为如果梁改为240宽,砌墙240厚就可以与梁平齐了。否则,梁比墙突出10mm,粉刷时岂不是要多粉刷10mm(如果要使整个墙面粉刷平齐的话)?我以前看过一个解释: 梁250,墙240,(墙砌梁中,则每边比墙突出5mm)考虑到墙体的粉刷厚度跟梁的厚度不同(假设都粉平的话,墙为砖,梁/柱为砼,砼表面平整度比砖好) ,梁的粉刷厚度要小些,要达到各自表面粉刷平整的话,梁/柱的粉刷厚度比墙要薄5mm,而梁/柱本身比墙突出5mm,如此各自表面平齐了,整个表面也就平齐了。

请问:
设计中框架结构梁/柱为250宽,而墙体为240厚,梁好像都是取50的整数倍,是不是设计规范中有模数规定??

因为如果梁改为240宽,砌墙240厚就可以与梁平齐了。否则,梁比墙突出10mm,粉刷时岂不是要多粉刷10mm(如果要使整个墙面粉刷平齐的话)?

我以前看过一个解释: 梁250,墙240,(墙砌梁中,则每边比墙突出5mm)考虑到墙体的粉刷厚度跟梁的厚度不同(假设都粉平的话,墙为砖,梁/柱为砼,砼表面平整度比砖好) ,梁的粉刷厚度要小些,要达到各自表面粉刷平整的话,梁/柱的粉刷厚度比墙要薄5mm,而梁/柱本身比墙突出5mm,如此各自表面平齐了,整个表面也就平齐了。

不知以上解释是否有道理,假使是正确的,如果设计要求梁/柱与墙体都粉刷相同的厚度(梁/柱混合砂浆20mm,墙体混合砂浆20mm),各自粉刷完成后梁/柱岂不是要突出墙面?

另外,在此情况下,定额如何计算?我看了江西定额,好像墙体粉刷层只当20mm算(如果,我们要粉到与柱平齐的话就要多粉刷10mm厚的砂浆,而该部分是算不到钱的)。

不知哪位高手精通此类,请指点一二!!
免费打赏
long13lpy
2007年06月03日 11:18:04
2楼
设计上梁宽度当然是50的模数!该问题不存为问题,墙体在施工过程中,有垂直度偏差5mm,抹灰垂直度也有5mm的允许偏差,注意定额编制水平是按全省\全国平均先进水平编制的.考虑了各种允许偏差和正常损耗的.
回复
wuyuan9833
2007年06月04日 00:15:55
3楼
dui 对
回复
lipengwj
2007年06月04日 09:41:11
4楼
250梁/柱,240墙都是理论数字,施工中总有偏差的。砖墙和梁、柱的材质不同,每遍的粉刷厚度也不一样,没必要斤斤计较。
回复
hjw2007
2008年06月16日 15:30:57
5楼
1,墙体在施工过程中,有垂直度偏差5mm,抹灰垂直度也有5mm;2,侧线偏差10mm.