现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555
现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555
2楼
我觉得不用睡不着觉。一般楼板的安全度都比较高,应该综合评定。板对荷载不像梁那么敏感,估计你砌好至多会出现120墙体易开裂,但板应该不会出现严重安全事故,除非你把房间别的荷载增加很多......
回复
3楼
谢谢啊,还有其它的回答吗?我真的很关心这个事情。请大家来了就留点意见再走吧。谢谢各位了。
回复
4楼
不知道板跨度与配筋多大?什么房间?
回复
5楼
这个问题早就讨论过了.兄弟,给你发个网址,自己去看看全国各地得的结构师是怎么处理的吧.
http://co.163.com/forum/content/399_103407_1.htm
回复
6楼
我感觉应该有问题,预制板传墙线荷不会向整体现浇板那样均匀传力,墙体成为恒载,如稍有其他不利因素,将会造成安全隐患.
回复
7楼
呵!肯定不行!建议拆除。对己对人都好!
虽说设计中有保留系数,但是,应当考虑到施工中的不当影响。
装修前就可以考虑使用龙骨板材等。
回复
8楼
没问题!除非你命不好!
回复
9楼
个人觉得是没问题的
才120的墙,不是很高,也不是很宽
可以进行简单的计算,是没大问题。
但要是施工质量不保证,那你就得按保守的思想看着办了!
回复
10楼
计算最有说服力,按照荷载规范4.1.1.5计算等效均布荷载,再计算配筋
回复
11楼
楼板上砌筑墙体在工程中相当的常见,根据有限元法的分析和计算,按平均面荷载折算后,按楼板进行计算是安全的,不必对墙体下进行加筋处理,这些在深圳等设计院的做法已经相当的成熟了
回复