目前做一个单体,二类高层,只有一栋单体,市政不能满足两路进水只有一路,设置了消防水池,且其中含有了全部的室外消防用水量,能否可以不做室外消火栓而只做一个取水口。毕竟150米范围是完全可以覆盖本建筑单体的。
目前做一个单体,二类高层,只有一栋单体,市政不能满足两路进水只有一路,设置了消防水池,且其中含有了全部的室外消防用水量,能否可以不做室外消火栓而只做一个取水口。毕竟150米范围是完全可以覆盖本建筑单体的。
2楼
依据高规:二类居住建筑高层室外消防水池可不设。7.3.2.2条。
回复
3楼
若是非居住类建筑,消防水池及取水口保护半径150m以内即可。
回复
4楼
还是建议设室外消火栓,免得图审提。
回复
5楼
我来谈谈
若是非居住类建筑,消防水池及取水口保护半径150m以内即可。
有可以替代消火栓的规范依据没?
回复
6楼
消火栓共消防车取水,水池、天然水体也是。
回复
7楼
室外20L/S 如果消火栓的话 要设置两个,取水口只设置一个可以吗,一个取水口可以同时两辆消防车取水?
回复
8楼
完全可以
回复
9楼
建议还是设,消防车不会去找取水口的
回复
10楼
室外栓一定要设的,有取水口也要设室外栓
回复
11楼
若是非居住类建筑,消防水池及取水口保护半径150m以内即可
回复