一商铺,正常使用一年,现发生空调与照明不能一起同时使用(单独任何一项都可正常使用),老漏电保护,郁闷?

一商铺,正常使用一年,现发生空调与照明不能一起同时使用(单独任何一项都可正常使用),老漏电保护,郁闷?
免费打赏
l-001
2007年06月02日 11:52:03
12楼
同意
回复
wj98329
2007年06月02日 11:59:17
13楼
ty
回复
amosliuzhao
2007年06月02日 14:05:23
14楼
如果后来加了很多大的用电设备,那就是过载,要是还是原来那些设备的话,可能线路上有毛病,有漏电情况。
回复
e-summerrain
2007年06月02日 14:28:55
15楼
情况会很多,你能肯定是漏电跳?还是过载路?要弄清楚。。。。
设备(主指空调)老化,线路老化,绝缘度下降,正常漏电电流增加超出范围亦会跳;过载也是一个。。。。
回复
hubeixp
2007年06月02日 18:37:55
16楼
检查一下空调回路的N线和PE线,看是否接反了
回复
dzlwxh
2007年06月02日 19:16:48
17楼
空调与照明不能一起同时使用(单独任何一项都可正常使用),主要检查开关选择电流是否偏小,可采用替换法试一下,应该很好解决。
回复
leim213
2007年06月02日 19:40:14
18楼
可能是刚一开始的漏电选择小了,设备增加加大了负载,换一块大一级的漏电应该就没问题了。
回复
blwfzn
2007年06月02日 20:54:15
19楼
正常使用时候两个一起用过吗?是漏电动作还是过载动作?接线是否正确?
回复
80064035
2007年06月02日 22:05:26
20楼
个人愚见,决不会是漏电才跳,否则你单开空调或照明,最起码会跳.所以可能是漏电保护有问题.换个试试>
回复
liyinghua2005
2007年06月02日 22:33:54
21楼
我认为单独使用空调或照明时漏电电流达不到漏电开关动作,一但两个同时使用,漏电电流就变大了,若这个数值大于漏电开关的漏电动作电流,漏电开关当然就会跳了,就好比2+3>4这个道理一样。
回复