综合办公楼中有设备的房间怎么配电?
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年06月01日 10:35:25
只看楼主

现在一个综合办公楼,其中有几个房间有设备,如仪表室 (10KW),试验室 (25KW),检测室 (15KW)等。其他与普通办公楼无区别。这些房间需要预留这些容量,设备没定。这样的情况电怎样做呢?需要用动力配电吗?还是普通照明配电?如果照明配电,是用插座箱还是预留配电箱?谢谢帮助!

现在一个综合办公楼,其中有几个房间有设备,如仪表室 (10KW),试验室 (25KW),检测室 (15KW)等。其他与普通办公楼无区别。这些房间需要预留这些容量,设备没定。
这样的情况电怎样做呢?需要用动力配电吗?还是普通照明配电?如果照明配电,是用插座箱还是预留配电箱?谢谢帮助!
xuan2281
2007年06月01日 11:16:58
2楼
三相入房,留配电箱
回复
dengtianl
2007年06月01日 11:22:16
3楼
支持2楼说法,留配点箱,估计照明的负荷不会大,主要是设备的负荷.预留的容量也要稍微大点.
回复
tszdm123
2007年06月01日 11:31:42
4楼
三相四线,可以做户内明悬挂装或户内暗装配电箱.需要的话,我可以给你画张图.
回复
chshchy
2007年06月01日 14:12:29
5楼


PE线都不要吗? 还敢帮别人画图。。。
回复
dreamshenzhen
2007年06月02日 12:08:56
6楼
三相四线是按照国际标准来讲的,PE
线正常情况下是不带电的,国际上讲x相x线都指的是平时带电的线路,因此4楼上讲的没有错!