如题.我看过好多工程软接都是用的帆布啊,我们这咋就出现问题了呢.有啥保温的帆布吗?能在原有的基础上再做一层保温吗?用啥材料?工程比较急啊,七月份要交付使用了,室内吊顶全部都结束了,是矿棉板的,整改难度较大阿。大家帮帮我吧,急死了,不胜感激。

如题.我看过好多工程软接都是用的帆布啊,我们这咋就出现问题了呢.有啥保温的帆布吗?能在原有的基础上再做一层保温吗?用啥材料?工程比较急啊,七月份要交付使用了,室内吊顶全部都结束了,是矿棉板的,整改难度较大阿。大家帮帮我吧,急死了,不胜感激。
免费打赏
torlon
2007年06月01日 20:27:14
2楼
为什么不用保温软管啊?这可能是温度太底造成的。
回复
wgj1207
2007年06月01日 23:12:11
3楼
你的风管是什么材料啊?
回复
cui_fengkui
2007年06月02日 11:48:42
4楼
不是什么大问题,我想主要原因是你室内机设定送风温度过低引起的,只要将送风温度提高就可解决此问题。
舒适性空调温度一般为26度,送风温度设定为24度就可以了。
回复
张三
2007年06月02日 12:24:01
5楼

室内机“送风温度设定为24度”可以满足“舒适性空调室内温度一般为26度”?
回复
whd23
2007年06月02日 21:27:26
6楼
风管是玻璃钢保温的啊.我想在外面包一层保温棉不知道可行.谢谢各位了.
回复
寒冬
2007年09月29日 18:14:39
7楼
VRV系统室内机与风管连接的帆布软接出现大量凝结水到底是什么原因啊,你们是怎么解决的,请楼主回答,让大家也长长经验啊!
回复
xcx5207
2007年09月30日 16:17:05
8楼
VRV室内机竟然软接不保温??肯定要保温的了 那可是直接蒸发式空调系统啊 设计不当的话 都会有冷凝水吹出来的 更何况是吊顶内的啊 晕 一般空调系统如果是全空气空调系统 最好还是做保温的, 因为你不知道设计院的送风温差是多少 不了解会不会结露 如果是新风加风机盘管系统 个人认为新风可以不保温,因为一般设计做的都是新风同室内焓值 结露可能性基本上没有 风机盘管送风软接最好做吧 有吊顶的话还是做的好 你也不晓得送风温差是多少啊
回复
zyw624
2007年10月11日 18:23:21
9楼
怎么没有照片!
回复
zhouxieyong
2007年10月13日 08:06:04
10楼
我们以前也出现了这样的问题,最后买了贵点的帆布就好了