今天我看了《数码涡旋技术在VRV空调系统的应用及探讨》这篇文章,数码空调比变频VRV什么都好,我真的很想问问这篇文章的作者,你们究竟懂吗?你们知道什么?乱文连接 http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=4682&way=2 我的观点是,数码中央空调是有它的优势,但与变频空调VRV比起来还差的远!1,数码比变频节能?
今天我看了《数码涡旋技术在VRV空调系统的应用及探讨》这篇文章,数码空调比变频VRV什么都好,我真的很想问问这篇文章的作者,你们究竟懂吗?你们知道什么?
乱文连接 http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=4682&way=2
我的观点是,数码中央空调是有它的优势,但与变频空调VRV比起来还差的远!
1,数码比变频节能?
根据本人对数码空调研究半年的结果,这种论点简直是荒唐,就看“变频系统中,由于变频压缩机在交流直流变换器中将会有10%的损耗,加上马达损耗约5%-10%,总变换损耗将达到15%-20%,”,这句话是没有错,不要被表面所迷惑了,的确,在室内负荷(同时开启率)超过90%的时候,数码是比变频节能,就像他们所说的,数码cop值最高的时候在室内满负荷运行的时候,随着室内负荷率的减低,cop值从2.7划向2.1,而变频空调cop值是从2.5-3.8-1.9,cop值最高的时候是在室内负荷40%左右,一般来说空调决大多数时候都是在部分负荷下运行的。
2,数码比变频精度高,有用吗?
数码可以实现无级调节,一点都每错,温度可以控制在0.2度左右波动,而变频是0.5,而人体对温度的感应在0.5度波动内,根本无法察觉,毕竟空调是粗工艺,室内回风检测点就那么一个,一个房间的温度能波动到0.5度以内就不错了。
3,数码室外机能量范围在10%-130%,变频在50%-130%,这些没错,但最关键是要看低负荷下谁的cop值高啊,变频最小能保证2.2千瓦,也就是室内只有一台机开,这不就可以了吗?
还有很多很多,由于时间关系就不在说了,希望大家多看看,写的什么东东嘛!
22楼
无可否认的一个事实,众多厂家都加入了数码行业,目前数码空调的价格要低于vrv,由于推出的历史不长,行业里很多人还在被数码的无级调节技术的外表所迷惑,没有真正理解,导致数码空调产品的市场增长,只要有钱赚,商家就会进来,中国不会像其他国家,把各种空调产品的能效比公布出来,因为这样的话,会导致很多厂家破产,数码空调只在少数领域有其优势,举例说,在一些实验室,数码就比VRV强,因为数码没有电磁干扰,只是没有想到,数码这一条优势居然被厂家炒的极为火热,说VRV电磁辐射大,我去年就专门请了一个搞信号机房检测的朋友来帮我测试,结果测出来电磁干扰只有手机的1/3,如果这都叫干扰的话,我也认了。
其实,有空的话可以去清华3e论坛上看看张三对数码的观点,LG电子去年也进入中国变频中央空调市场,看看他们的样本,也许会明白更多......
回复
23楼
看到大家如此热烈的争辩感到欣慰,欢迎各位。
日前,首批住宅中央空调推荐品牌目录揭晓,被列入首批推荐名单的住宅中央空调分别为大金、清华同方、海尔、美的和松下。据了解,如今家用空调一般的COP值在2.5左右,而某些品牌的空调则为3.0-4.0,其中最高的可达到5.0以上。
摘自http://www.soufun.com 房地产门户-搜房 2004-05-09 11:46:00.0
回复
24楼
跨临界循环二氧化碳在热泵型热水器中的应用研究 二氧化碳 热泵 超临界 CO2是一种无毒、不燃烧的天然气体。它对大气臭氧层没有破坏作用,温室效应也小。CO2在超临界下运行,与传统制冷剂相比有明显的特点。实验表明,在睚来水的进水水温8摄氏度,出水水温60摄氏度,蒸发温度0摄氏度的条件下,用CO2作制冷剂的热泵型热水器供热系统的COP值可达到 4.3。系数以周围空气为热源时,全年的运行平均供热COP值可以达到4.0,与传统的电加热或者燃煤系统相比,可以节省75%的能量。通过对运行的调节,再加上较高的压缩机效率以及CO2自身良好的传热性质,我们可以获得更高的COP值。 徐洪涛 袁秀玲 李国强 李蒙沂 田怀璋 西安交通大学能动学院制冷研究所
甄兆威 捷丰速能企业有限公司
回复
25楼
临界循环二氧化碳在热泵型空调我都有认识过,在文章上说得也是很出色的系统,比用R22的来说,二氧化碳确实有它的优点,但我觉得这种系统很难成为主流,因为系统中太复杂了,它由天然气或其他燃料送入内燃机,再由内燃机带动压缩机,而且气体冷凝器和气体蒸发器还没有标准化,而且膨胀机也没有国产开发研制的,选购也是问题啊~~~~
回复
26楼
大金的cop最高也就在3.5左右,目前市场上cop最高的是东芝,达到4.1。它是日本2004年度节能金奖。不过听说明年大金也模仿东芝的产品,VRV2进行改版。
在此声明,数码涡旋也有旁通,否则在部分负荷下多余的冷媒到哪里去,拜托看资料仔细点。OK!
回复
27楼
回楼上的,在美的的MDV数码空调的产品样本上,明明确确写着数码涡旋空调系统不需任何旁通回路(包括热旁通和液体旁通),不信可参考一下美的的产品样品!
回复
28楼
那水系统
例如冷冻,冷却水泵考虑不考虑节能,他们的能耗也不小
回复
29楼
说的对,数码是没有旁通系统的,室内部分负荷的实现是依靠三星电子精确的PWM阀门控制谷轮的压缩机的开启和关闭时间,来实现无级输出的,也就是说该压缩机1分钟内要负载和卸载好多次。
回复
30楼
水系统的节能已经很多年了,如二次泵、水泵变频、主机冷凝器热回收、楼宇自控、格林科尔制冷剂等等。
回复
31楼
好像现在东芝的VRV比大金的更厉害耶~~~
回复