如题,有没有什么强制性的规范?哪位大侠知道的告知一下,先谢了。
如题,有没有什么强制性的规范?哪位大侠知道的告知一下,先谢了。
2楼
应该
[
本帖最后由 dqzhuanjia 于 2012-11-9 11:46 编辑 ]
回复
3楼
请问哪个规范里有规定?我现在需要有说服力的东西。
回复
4楼
暗暗
[
本帖最后由 dqzhuanjia 于 2012-11-10 00:34 编辑 ]
回复
5楼
镀锌桥架之间可直接连接,但在某一点应接地
回复
6楼
好象是两点……可靠接地
回复
7楼
12.1.1 金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 ;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
13.1.1 金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
回复
8楼
