请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?
请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?
我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?
2楼
在开关下方装三条水平母排,竖放,前、中、后布置,母排长度小于柜宽。电缆头横向布置,开
关引下母排与电缆都接到这三个水平母排上。这样看起来规矩些。
回复
3楼
楼上说的很对。
不能直接接,要不接头会发热
回复
4楼
但在少量电缆时,就可以一起接到开关下口了。最好是接线端子镀锡
回复
5楼
一般也不行。
因为你的线鼻子只有240的,接触面只能通过240的电流,你2跟并接,接触面就有问题会发热,你
坚持说可以,那就要拿实验室数据来说话,经检测可以才行。
每一个线鼻子都是有数据的,你突然来个并接,属于特殊情况,那么是需要特殊处理的
回复
6楼
很难接的,施工单位为很难处理,还得考虑散热问题。
回复
7楼
同意2楼的说法
回复