多条大电缆如何与空开连接~?
dd9958
dd9958 Lv.2
2004年09月10日 18:24:57
只看楼主

请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?

请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?
我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?
免费打赏
nlb
2004年09月10日 19:15:10
2楼
在开关下方装三条水平母排,竖放,前、中、后布置,母排长度小于柜宽。电缆头横向布置,开
关引下母排与电缆都接到这三个水平母排上。这样看起来规矩些。
回复
zhoushu8
2004年09月10日 21:49:56
3楼
楼上说的很对。

不能直接接,要不接头会发热
回复
高级电工
2004年09月11日 12:08:53
4楼
但在少量电缆时,就可以一起接到开关下口了。最好是接线端子镀锡
回复
zhoushu8
2004年09月11日 13:16:45
5楼
一般也不行。
因为你的线鼻子只有240的,接触面只能通过240的电流,你2跟并接,接触面就有问题会发热,你
坚持说可以,那就要拿实验室数据来说话,经检测可以才行。
每一个线鼻子都是有数据的,你突然来个并接,属于特殊情况,那么是需要特殊处理的
回复
zgd1128
2004年09月12日 16:11:33
6楼
很难接的,施工单位为很难处理,还得考虑散热问题。
回复
hyy14914
2004年09月12日 16:28:11
7楼
同意2楼的说法
回复