急:谁能分享一下做2路进水的消防图纸吗?
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年05月31日 16:59:29
只看楼主

2路进水与室外管网相连,那不是要做2个倒流防止器吗?这是怎么回事呢?

2路进水与室外管网相连,那不是要做2个倒流防止器吗?这是怎么回事呢?
免费打赏
gpechj02
2007年05月31日 23:30:15
2楼
是要两个倒流防止器。不知道你问的是什么一回事?
回复
lineng3495
2007年06月01日 10:34:27
3楼
呵呵 谢谢
因为规范改版前GBJ16-87中:8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。
而现在新规范GB50016-2006中:8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

可以看出,“室内”消防用水量大于15 L/s变为“室外”消防用水量大于15 L/s。一般多层住宅、办公楼教学楼等等“室内”消防水量都不会超过15L/S,即按照前规范就不用做2路进水,只而现在一幢建筑的“室外”消防用水大多都会超过15L/S。即大多都得做2路进水了。所以我很想看看,多层民用建筑的2路进水是怎么设计的?以前我做多层消防只需要设计一个倒流防止器,但是做2路进水,设计一个倒流防止器我觉得就不妥当了。真是越闹越糊涂了.............

谢谢指导~~
回复
gpechj02
2007年06月01日 23:23:45
4楼
1、如果室外消防管网与生活管网分开设置的情况,可以不设倒流防止器。
2、如果室外消防管网与生活管网合用,室内消防管网的起端要设倒流防止器,“...室外消防流量大于15L/S时...”的建筑物,要两条进水管与室外管网相连,两条进水管都要加倒流防止器。

这有什么不明白的。
回复
lineng3495
2007年06月02日 01:33:51
5楼
恩,明白了,真心的谢谢~~!