六度区五层住宅,甲方想做框架结构,下面是我做的结构方案,麻烦各位大师给看一下还能否优化谢谢
六度区五层住宅,甲方想做框架结构,下面是我做的结构方案,麻烦各位大师给看一下还能否优化谢谢
2楼
做成短肢多好,
回复
3楼
建议采用异形柱框架,六度区还是相对经济的!
回复
4楼
异形柱结构的使用环境无疑要好于框架结构,他没有突出于墙面的结构构件。只是异形柱的造价要高于框架结构。但对于使用业主而言,更希望使用异形柱结构。
回复
5楼
右边900柱距的两条柱可各取消一条。
回复
6楼
个人感觉你这个框架布置还是蛮合理的
不过结构体系不建议用这种
最好用短肢剪力墙结构或者异形柱框架
还提一点:感觉第一张图景观阳台那里悬挑有点大 不过还是可以做
回复
7楼
我认为,这个建筑方案更需要优化,首先暗卫不妥,其次,5层楼,两电梯?洞口有何用?并不大的建筑空间里,还要设室内楼梯?2.6米宽的餐厅配4.5米宽的卧室?
回复
8楼
不符合建筑模数,卧室不能大于3900,五层要电梯有什么用,又不是酒店
回复