火线从1进,2出?然后零线从顶上的N进,底下的N出吗?
火线从1进,2出?然后零线从顶上的N进,底下的N出吗?
2楼
你说的不错哦!
回复
3楼
没有接零线就没有起到效果吧
回复
4楼
怎么没有接零线呢?
你的右边上下就是零线,其中上是进线,下是出线,都同时穿过了零序互感器了,这是正常的接线嘛!!!
回复
5楼
唉,老实说吧,帮我家装修的电工太差了,根本没有电工知识,他只接了火线,零线接到一起了,我发现零线的接口是空的,发觉不对劲,所以才发帖子问大家了
回复
6楼
支持!装修的电工一定要找好,不然可能会出现人命!
回复
7楼
建议你改一下吧。否则不起作用的。白花个漏保钱。
回复
8楼
尽管在断路器内 零线也没有断 但是零线是不能直接从断路器外直接接上的
这样达不到漏电保护的作用
回复
9楼
和一个1P的不具有漏电保护的微断一样了
回复