请问关于DZ47LE剩余电流动作断路器接线问题
lionlin
lionlin Lv.2
2007年05月31日 14:05:35
来自于断路器
只看楼主

火线从1进,2出?然后零线从顶上的N进,底下的N出吗?

火线从1进,2出?然后零线从顶上的N进,底下的N出吗?
免费打赏
lyq13703983100
2007年05月31日 14:17:43
2楼
你说的不错哦!

回复
lionlin
2007年05月31日 14:33:11
3楼
没有接零线就没有起到效果吧
回复
老灰兔子
2007年05月31日 23:00:19
4楼
怎么没有接零线呢?

你的右边上下就是零线,其中上是进线,下是出线,都同时穿过了零序互感器了,这是正常的接线嘛!!!
回复
lionlin
2007年06月01日 10:18:55
5楼
唉,老实说吧,帮我家装修的电工太差了,根本没有电工知识,他只接了火线,零线接到一起了,我发现零线的接口是空的,发觉不对劲,所以才发帖子问大家了
回复
ever1110
2007年12月25日 11:03:23
6楼

支持!装修的电工一定要找好,不然可能会出现人命!
回复
一指慢
2007年12月25日 13:34:21
7楼

建议你改一下吧。否则不起作用的。白花个漏保钱。
回复
r.stewart
2007年12月25日 15:34:37
8楼
尽管在断路器内 零线也没有断 但是零线是不能直接从断路器外直接接上的

这样达不到漏电保护的作用
回复
r.stewart
2007年12月25日 15:40:54
9楼
和一个1P的不具有漏电保护的微断一样了

回复

相关推荐