在网上找了几种计算的公式,可是算出来的结果让眩晕,一样的参数却可以算出几组数据,而且相差甚远,谁能帮个忙啊,教教我如何计算?例如我要在一个长38m宽3m一面有墙的室外平台上,安装双直管荧光灯,照度固定为100LX,单根荧光灯光通量3650,安装高度分别是2.5m和3.0m,那么要用多少只灯呢?我自己算了,2.5m的有两个结果9只和19只,哪个对?高手指教啊!!!谢谢 !!!!!!

在网上找了几种计算的公式,可是算出来的结果让眩晕,一样的参数却可以算出几组数据,而且相差甚远,谁能帮个忙啊,教教我如何计算?

例如我要在一个长38m宽3m一面有墙的室外平台上,安装双直管荧光灯,照度固定为100LX,单根荧光灯光通量3650,安装高度分别是2.5m和3.0m,那么要用多少只灯呢?我自己算了,2.5m的有两个结果9只和19只,哪个对?

高手指教啊!!!谢谢 !!!!!!
免费打赏
zzwyy
2007年06月05日 12:56:25
12楼


以飞利浦发布的产品样本参数为准。
回复
lxwlixinwei
2007年06月11日 22:41:17
13楼
还是没说清楚到底怎么计算,单位功率密度好象不是很准
回复
zzwyy
2007年06月12日 09:02:20
14楼
目前,照度计算有三种方法:第一种是单位容量法,第二种是利用系数法,第三种是逐点计算法。
1、单位容量法所依据的表格由于编制的时间较早,其中的数据已不适应现在新型光源、新型灯具的需要,不能做为计算的依据。希望有关部分尽快制定新的表格。
2、目前,最常用的是利用系数法。此法最关键是如何求得利用系数,正常情况下,灯具厂家应该提供灯具配套的几种典型反射率下的利用系数表,供设计人员根据房间实际情况进行插值求得实际的利用系数,或者由灯具厂家提供灯具的配光分类和灯具效率,由设计人员查找万能固有利用系数表经插值求得固有利用系数后,再与灯具的效率相乘,求得利用系数。
国内的大部分电气软件在求利用系数时,不太注重各空间反射面的属性,有的软件不设置房间各反射面材质的选取或输入,而把顶空间、室空间、地空间的反射比放权给设计人员任意取值;有的软件在灯具安装高度与房间高度不同,工作面高度并非地面的情况下,错误地把顶空间的有效反射比,当成顶棚的反射比;把地空间的有效反射比当成地板的反射比,等等这些误差必然导致计算结果与实际情况的误差。
有的设计人员不愿意花时间进行有关的计算,为了应付审核、审查,利用系数随意取值,声称是厂家提供的;有的不管房间的具体尺寸,干脆来个大包干,如:教室、办公就统一取0.7,商场、超市统一取0.6,工业厂房就取0.5,这些取法都是没有根据的!其后果将使房间的实际计算照度产生巨大误差。
3、逐点计算法,目前使用得不多,原因是计算比较繁琐,要花较长的时间。但是,在求照度均匀度,校验UGR时,非得用逐点计算法不可。从理论而言,房间的平均照度是指当房间的计算点数值趋于无穷大时,各计算点照度的平均值。无论是用利用系数法还是用逐点计算法,计算出房间的平均照度应该是相近的,如果用两种方法计算出的平均照度相差很大,这说明灯具的参数有误,或计算的公式不对。