某高层建筑给排水方案的讨论
zhuangkongzao
2007年05月29日 23:09:12
来自于企业招聘
只看楼主

一、毕业设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求)设计原始资料(一)工程概况本工程为某市一商住楼,工程总用地面积8235m2,总建筑面积61913 m2. 大楼主体十九层(不包括地下层),地下两层,地下二层为商场仓库、设备层,地下一层为车库、商场,一、二层为商场,三层为转换层,四楼至十九楼为商品房,共有三栋塔楼,屋顶机房层设电梯机房、高位水箱。 剖面设计:地下二层层高4.80m,地下一层层高4.20m,一层层高4.80 m,二层层高4.50 m,三至十九层层高3.00 m。

一、毕业设计的要求和内容(包括原始数据、技术要求、工作要求)
设计原始资料
(一)工程概况
本工程为某市一商住楼,工程总用地面积8235m2,总建筑面积61913 m2.
大楼主体十九层(不包括地下层),地下两层,地下二层为商场仓库、设备层,地下一层为车库、商场,一、二层为商场,三层为转换层,四楼至十九楼为商品房,共有三栋塔楼,屋顶机房层设电梯机房、高位水箱。
剖面设计:地下二层层高4.80m,地下一层层高4.20m,一层层高4.80 m,二层层高4.50 m,三至十九层层高3.00 m。
根据大楼的性质用途及建设单位的要求,室内有完善的给排水供应系统,该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓给水系统和自动喷水灭火系统以及灭火器,每个消火栓箱内设电钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。
(二)给水水源
该大楼以城市管网为水源,从东北侧城市道路干管中取水,低水压约为0.28MPa。
(三)排水条件
城市排水管网为雨、污分流,污、废合流制排水系统,室内生活污水需经化粪池处理后或经污水处理设备处理后才允许排入城市下水道。
(四)建筑图纸
1、总平面布置图
2、各层平面图
3、剖面图
设计内容
主要完成下列设计
(一)计算部分
1、最高日最高时用水量、储水池容积,高位水箱容积和设置高度。
2、给水管网设计秒流量计算,管网水力计算,确定水泵流量及扬程,并选定水泵。
3、排水系统水力计算,化粪池容积。
4、消防给水设计流量,消防系统管网(包括消火栓、自动喷淋)水力计算,消防泵的选择。
(二)设计图纸
1、给排水总平面布置图
2、室内给水、排水、消防工程设计图(包括平面布置图和系统图)。
设计要求
通过毕业设计,使学生熟悉并掌握高层建筑给排水工程的设计内容、设计原理、方法和步骤,学会根据设计原始资料正确地选定设计方案,掌握各系统的计算方法和施工要求,掌握设计说明书的编写内容和编制方法,并绘制工程图纸。其设计深度为施工图阶段。
af1e590182f67126b306.rar
654 KB
立即下载
免费打赏
zhuangkongzao
2007年05月29日 23:11:23
2楼
希望哪位大虾给我提提意见,定个给水方案\排水方案\消防方案,附件中是原始图纸,谢谢啦!!!
回复
sailorcwx
2007年06月01日 10:38:02
3楼
给水分三个区,1~3层为1区,由市政直接供水,属于商业用水,独立设水表;4~10层为2区,设一组变频加压设备供水;11~19层为3区,另设一组变频加压设备供水。各区超压部分要设减压阀减压。
排水也就那样啦,最多也是雨水需要注意一下。阳台雨水、屋面雨水、裙楼雨水(3层屋面雨水)要独立成系统,阳台雨水要间接排水。工作阳台(摆了洗衣机的阳台)雨水纳入废水(分流制的,合流制也无所谓污废水啦)系统。在3层顶转换,注意拉开距离,避免4层出现正压喷溅。
消火栓一个分区就够了。住宅的电梯厅、三层以下需要设置喷淋,大概3到4个报警阀吧,需要注意的是每个报警阀控制的最高喷头和最低喷头的高差不能超过50m。
室外总图注意根据用水不同分设3块水表,一个是刚才提到的商业用水总表,一个是生活用水总表,还有一个是绿化用水总表(估计不用你做绿化,不过表还是要表示的)。
其他的也就那样咯!
回复
zhuangkongzao
2007年06月01日 23:05:47
4楼
谢谢大侠的帮助 你太热心了 !!!!认识一下!!
回复
zzx1354
2007年06月02日 13:14:06
5楼
同意三楼的观点
消火栓系统虽然是一个分区,但是下面几层要设置减压稳压消火栓
消火栓压力超过50M时设置
回复
allen040215
2008年04月05日 13:06:29
6楼
三楼说的很好,我想知道现在阳台放洗衣机怎么排水那?而且间接排水是什么意思
回复

相关推荐