有这样的业主吗?
lishixiong163
Lv.2
2007年05月29日 10:01:33
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在做一个18层的高层住宅,这类型的住宅在地上几层肯定是要采用减压阀进行减压的,业主说就算是设了减压阀,设备也很容易被水压冲坏,我真的不知道如何向他说明更妥,必尽人家不是做给排水的。
我现在做一个18层的高层住宅,这类型的住宅在地上几层肯定是要采用减压阀进行减压的,业主说就算是设了减压阀,设备也很容易被水压冲坏,我真的不知道如何向他说明更妥,必尽人家不是做给排水的。
免费打赏
applan
2007年05月29日 10:21:05
2楼
那就采用分区给水!
回复
水锤
2007年05月29日 13:25:52
3楼
应该不会,一般卫生器具都能承受10公斤左右压力,主要有些设备需要设置安全阀泄压,比如热水器,一般定在7公斤左右,如压力过大,可能会在冲击下漏水,精装修的房子就要注意了,泡地板损失就大了