图纸混凝土基础和钢结构图纸中的底座对不上,两者相差800mm。钢支架上是放燃气管道的,现场施工单位就按图纸做的,钢支架支座没有搭在混凝土支座上而是伸到混凝土基础筏板上了,大家看这样可行吗?不行的话有没有什么好的更改方案。[ 本帖最后由 hongcuiha 于 2012-10-14 22:23 编辑 ]

DSC01884.JPG


支架上燃气管道.jpg

mokatsch
2012年10月14日 22:05:06
2楼
施工单位和监理单位太扯了。。。。。。。
回复
j1065220209
2012年10月14日 22:24:36
3楼
审图的时候忘了吗?
回复
hongcuiha
2012年10月14日 22:27:49
4楼
钢架支座本来应该是照片中黄圈那样固定的。可现在不知道有没有补救方案
回复
hongcuiha
2012年10月15日 10:16:02
5楼
没人知道吗?
回复
hongcuiha
2012年10月15日 16:17:40
6楼
设计单位有提供更改单,但是施工单位还是按错误的做了。现在,在筏板上沿工字型钢植筋浇筑混凝土,支座相当于混合型钢短柱的形式,不知道这样做后行不行,还要不要加大筏板。
回复
hongcuiha
2012年10月16日 02:57:46
7楼
就按这样植筋,不知有没有啥问题
回复
vespa964
2012年10月16日 09:31:07
8楼
看见那图笑了,真是神奇的项目
回复