请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范,急!!
sjyzmj_02
sjyzmj_02 Lv.2
2007年05月28日 20:29:03
只看楼主

请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范8.3.1和8.3.48.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;

请教下各位朋友-有关建筑设计防火规范8.3.1和8.3.4

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。


8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


是不是8.3.4说的 只是不设室内消火栓的一种情况,,只要不满足8.3.1就可以不设室内消火栓呀?

对吗???



而我现在有个工程,,是派出所,,

一共5层,,体积是4600立方米,,有生活给水系统,所以不满足8.3.4条不用设的规定,,\

但也不满足8.3.1条要设的规定


那我这个到底用不用设呀,??




免费打赏
弱水三千
2007年05月29日 09:00:41
2楼
规范规定的只是一个底限,其它的还是要我们自己掌握!按照你说的情况可以不设。但是我觉得还是设置一下好些!
回复
applan
2007年05月29日 09:54:34
3楼

不用设置消火栓系统,
配置相应灭火器即可。
回复
bravo1573
2007年05月29日 09:58:02
4楼
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
楼主说的建筑,可以算是办公楼了,不用设消火栓 ,按规范配置灭火器就行了。
回复
victor_wangtao
2007年05月29日 17:43:55
5楼
稳妥一些还是设的好,一条竖管上去没有多少钱,但是对消防上的好处还是显而易见的。没有哪条说不应该设啊,而且,公安局,预算不是问题。
回复
applan
2007年05月30日 09:53:57
6楼

这可都是纳税人的钱!