特灵1000冷吨离心机冷凝趋近温度高
xuwei821221
2007年05月28日 20:13:07
来自于制冷技术
只看楼主

今年年初已经捡漏过了,也已经查出几个漏点,抽真空保压正常后,运行起来一两天是正常的,后来又高了,现在冷凝趋近温度有5-6度,以前都清洗冷凝器过了!不过系统常排气!我测过冷凝器的实测压力与显示压力也只不过是2磅,特灵厂家说这点压力差说明也没什么空气!现在夏天来,希望大家帮帮忙,分析一行这到底会是什么原因引起的!

今年年初已经捡漏过了,也已经查出几个漏点,抽真空保压正常后,运行起来一两天是正常的,后来又高了,现在冷凝趋近温度有5-6度,以前都清洗冷凝器过了!不过系统常排气!我测过冷凝器的实测压力与显示压力也只不过是2磅,特灵厂家说这点压力差说明也没什么空气!现在夏天来,希望大家帮帮忙,分析一行这到底会是什么原因引起的!
jimeifish123
2007年05月30日 15:53:03
2楼
应该还是系统有气体的,
回复
dlwangjun
2007年05月31日 14:33:47
3楼
是不是水流量由问题?
回复
chiller_zhou
2007年06月19日 14:42:41
4楼
TRANE的CVHG的机组的排气装置你觉的有气的话可以开设定时间长一点,还要看看冷凝趋进温度多少,检查你的水系统