高压电缆表皮破裂怎么办!!!急急急!!!
conghui0810
2007年05月28日 18:44:04
只看楼主

我厂的地埋铠装电缆(10kv、35kv)各一根在施工过程中不慎将表皮碰破了,钢铠没有坏,不知道还能不能继续使用?有什么处理办法?先在工期紧张!真的不知道怎么办了!希望大家能给于帮助!!!

我厂的地埋铠装电缆(10kv、35kv)各一根在施工过程中不慎将表皮碰破了,钢铠没有坏,不知道还能不能继续使用?有什么处理办法?先在工期紧张!真的不知道怎么办了!希望大家能给于帮助!!!
免费打赏
dennonggai
2007年05月28日 20:36:31
2楼
做等级电压绝缘防护措施,本厂在建初期也曾试过人为机械损伤数根10KV电缆,也是采取绝缘包裹修复,至今十多年未出现任何问题。
回复
hubeixp
2007年05月29日 08:46:00
3楼
高压电缆的绝缘层损伤后,绝缘层的损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时必须进行绝缘补强处理,进行绝缘修补时首先要清洁损伤处的污秽,然后可用绝缘自粘带缠饶修补,缠绕时要注意防尘埃和防水分。用自粘带缠绕时每圈绝缘自粘带间相互搭压为带宽的1/2,其修补厚度要大于绝缘层的损伤深度,且不得少于两层,损伤严重部位不得少于5层,修补长度为需要修补部位的两端各外伸20mm。也可以用专用的绝缘护罩将导线的绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封好。在同一档距内,单根绝缘导线绝缘层的损伤修补部不宜超过3处。剥离导线的绝缘层和半导体层时应使用专用的切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯应有45°倒角。所有绝缘线的接点端头、接头和绝缘导线的切口部位都必须进行绝缘封护,不得有导线、接头裸露,防止进水。
回复
conghui0810
2007年05月29日 09:10:06
4楼
谢谢!!各位朋友的帮忙!现在缓一根电缆要几十万啊!感谢给位的指教!
回复
conghui0810
2007年05月29日 09:13:04
5楼
谢谢给位的帮忙!现在换一根电缆要几十万啊!非常感谢大家的帮助!!!
回复
baifujun1
2007年05月29日 09:57:26
6楼
如果损伤严重无法修补或感觉不可靠,可将该处断掉用一中间接头,一个中间接头也就一两千元.
回复
conghui0810
2007年05月29日 17:58:55
7楼
谢谢!大家的建议
回复
yankemin
2007年05月29日 19:30:04
8楼
我也遇到过的,只要你的铠装没错就问题不大,照上面的高手方法做吧!
回复
wangbanguo1979
2007年05月29日 21:47:26
9楼
先做一下电气试验,试验合格,用防水胶带缠裹严实(最好用3M的冷缩电缆附件,既有防水胶带又有铠甲安装也方便),这种情况我碰的很多,都是这么处理,效果很好。
回复
lytx_616
2007年05月30日 00:33:03
10楼
只要钢铠没有损坏就不要紧,用防水胶带包扎后就行。
回复
dlww2008
2007年05月30日 06:29:24
11楼
顶!!! 3楼