关于地暖设计中一些疑问!
abouting
abouting Lv.4
2012年10月12日 17:13:51
来自于采暖供热
只看楼主

刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?

刚刚接触了一个住宅地暖设计项目,设计中遇到了很多不太明白的细节问题,现发帖求助下
1 规范上说各环路之间的长度应尽量接近,为了水力平衡。 我从网上下载的一部分地暖图纸,有些图纸上的环路长度差的很多,有些地暖系统中,某一环路带的是卫生间的散热器, 不知道这种情况下,系统还会不会平衡,仅仅依靠分集水器处的球阀调节,可以使各个环路平衡吗?
2. 不知道大家画完盘管之后,会不会校核盘管的散热量是否满足房间所需热负荷的要求?
免费打赏
swind
2012年10月12日 20:50:26
2楼
1,地暖系统中的水力平衡不能靠球阀调节,而要靠带内置阀的分集水器来调节。敷设地暖加热管时尽量让每个回路的长度相同时不难做到的,如果非要某个房间单独一路比如卫生间,也是可以的,但是需要调节分水器的内置阀来调节水里平衡。
2、一般情况下,只要按照国标规范的管径和间距来布管,是不用再去计算的,肯定够。比如住宅地暖16管间距为150;20管间距为200。如果是商用空间或者公共空间采暖则要仔细计算好了再施工。具体计算办法国家规范里有。
回复
flier_01
2012年10月13日 10:52:36
3楼
1.地暖盘管的长度要精确接近是很难的
尽量接近就行
可以有多方法调整不同环路的长度
主要是通过调整客厅餐厅走道处等的盘管布置来调整。
另外
就是可以通过阀门来调节了
有些集分水器是带内置阀门的,如楼上所说
即使没有
供水管要设置温控阀,而不要简单实用球阀
2.盘管散热量是否够
应该在布置前,确定盘管间距时就确定
而不是等到布置完以后再改
确定方法一般是:
查规范附录的表格
这时候注意考虑地面的遮挡率
不然,就会出现
除了卫生间厨房,剩余几乎全部其他房间,300间距都够了的情况
当然
你做多了
慢慢的你就会有经验
有时候可以直接估算间距就行了
回复

相关推荐

APP内打开