更衣室已经做了100K的净化,进入车间还需要风淋吗?是不是做个气闸室就可以了!业主很穷,不想用,请教有没有做过这种设计,验收可以通过的!
更衣室已经做了100K的净化,进入车间还需要风淋吗?是不是做个气闸室就可以了!业主很穷,不想用,请教有没有做过这种设计,验收可以通过的!
2楼
气闸都可以不设,直接更衣进入。更衣比洁净室低一级别。
回复
3楼
楼上的说法依据是什么?
回复
4楼
不管什么依据。我现在的10万洁净室就是用了缓冲间(更衣室),直接更衣进入就可以了,气流组织是顶送侧回。有回风夹墙,连高效好象都没有用吧,用的是亚高效。
回复
5楼
记得设计时要保证洁净室对外的压差
回复
6楼
直接更衣进入就可以了,只要保证洁净室对外的压差。
回复
7楼
根據規范百級可不設也可設
回复
8楼
看錯,十萬級是不用設的
回复
9楼
谢谢各位!工程以完,效果OK!
回复
10楼
我觉得楼主所说的气闸室是缓冲室吧.从更衣区进入生产区设置一个缓冲室是应该的!
回复
11楼
没必要设
回复