有功电表是这样计费的吗?
ysh8768
ysh8768 Lv.2
2007年05月27日 20:00:21
只看楼主

遇到了这样的情况:三相不平衡,A相高的时候达到140A,低的时候90A,B相高的时候90A,低的时候70A,C相高的时候100A左右,低的时候80A,是不是算三相不平衡啊?有人说把A,B两相平衡一下,(A相的负荷给点到B相),平衡后电表就不会记录到这么多电流,就可以省很多电费.是这样的吗?

遇到了这样的情况:三相不平衡,A相高的时候达到140A,低的时候90A,B相高的时候90A,低的时候70A,C相高的时候100A左右,低的时候80A,是不是算三相不平衡啊?有人说把A,B两相平衡一下,(A相的负荷给点到B相),平衡后电表就不会记录到这么多电流,就可以省很多电费.是这样的吗?
hjjyixiu
2007年05月29日 15:09:07
2楼
的确存在三相不平衡现象,把A相的负荷分配一些B相,这样可以确保更安全一些。对于说可以减少计量是不可能的!
三相功率就是等于三相的和,放在哪一相还是“和”不变的!
回复
hubeixp
2007年05月30日 12:51:04
3楼
“和”不变的!便宜不是那么容易占的
回复
ydgg9
2007年06月15日 21:34:00
4楼
如果变压器铜铁损不是固定的,这部分可以减少吧?
回复

相关推荐

APP内打开