施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了,浇到三楼才发现。我该咋办?是跳楼?还是。。。。。。。。。。。。。,救救我!
施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了,浇到三楼才发现。我该咋办?是跳楼?还是。。。。。。。。。。。。。,救救我!
42楼
先验算吧,悬臂梁一般电算结果都比手算大很多,不够再补强
回复
43楼
算一下吧,我这里有你这个问题需要的所有软件,配筋、裂缝、抗倾覆都有。
估计问题不大,除非你设计的时候用的钢筋特别小,一般我设计的时候,基本上估一下只会大,不会小。基本上4根20顶筋,下部2根20,我有时也懒得在去算。
名建山庄(http://www.famousbuild.com)
专业结构在线计算网
希望我们的努力能帮助您
回复
44楼
你是施工员吧,别紧张
1、先计算一下,一般讲设计都是保守的,钢筋无误,砼强度等级相差一级应无问题。
2、若不会计算或计算强度不够时,
3、则将此情况上报上级领导,因为改动的话要出钱、出人、出物。
4、加固的方法:采用植筋或粘钢板的办法。
回复
45楼
fgdrh
回复
46楼
我同意21楼的说法,毕竟设计时是有足够富余的
回复
47楼
问题不大
回复
48楼
一般应该没有什么问题
先验算一下设计对挑梁一般都有富裕的(我就是设计哈)
千万不要跳楼哦
回复
49楼
只要施工质量达到要求,一般不会有问题~~
回复
50楼
呵呵。肯定没问题的。
我设计出来之前放大20%,校对校核给我再放大20%,老总看了再放大20%。
就算你浇成C10也不要紧。
回复
51楼
楼上的够牛啊,我上次做的悬挑梁算出来都没放大,现在后悔啊!!!
回复