怎么理解断路器低电压
lin0565
lin0565 Lv.3
2012年10月11日 16:17:48
来自于断路器
只看楼主

指断路器的最低分,合动作电压,是断路器最基本的参数。 断路器低电压分、合闸试验标准是标准规定: 电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的30%,不得高于额定电压的65%,合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的80%~85%。断路器的分、合闸动作都需要有一定的能量,为了保证断路器的合闸速度,规定了断路器的合闸线圈最低动作电压,不得低于额定电压的80%~85%。对分闸线圈和接触器线圈的低电压规定是因这个线圈的动作电压不能过低,也不得过高。如果过低,在直流系统绝缘不良,两点高阻接地的情况下,在分闸线圈或接触器线圈两端可能引入一个数值不大的直流电压,当线圈动作电压过低时,会引起断路器误分闸和误合闸;如果过高,则会因系统故障时,直流母线电压降低而拒绝跳闸。

断路器的最低分,合动作电压,是断路器最基本的参数。2012年10月11日 17:41:20
2楼
看不懂“ 断路器低电压分、合闸试验标准是标准规定: 电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的30%,不得高于额定电压的65%,合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的80%~85%”的意思,好象前后数据相矛盾?

请问楼主:你说的标准,编号是多少?
回复

相关推荐

APP内打开