10kv电缆中间头冷缩与热缩哪种好?
tao163
tao163 Lv.2
2007年05月26日 10:01:42
只看楼主

10KV电缆中间头冷缩与热缩各有什么特点?地埋应该用哪种?

10KV电缆中间头冷缩与热缩各有什么特点?地埋应该用哪种?
免费打赏
wutaixiong
2007年06月04日 09:06:27
2楼

电缆终端头高压必须使用,低压根据情况和各地规定不同略有差别。
热缩和冷缩各有优点。现在简单说一下:
1)热缩价格便宜,但热缩施工容易受人为的影响,即施工过程中容易出现收缩不均匀,烤焦等现象。
2)冷缩价格昂贵,但冷缩在施工中尽量减少了人为的因素,收缩均匀。
3)热缩由于自身工艺和材料的局限,目前一直在35KV电压等级徘徊,而35KV热缩终端也经常质量不稳定而导致事故较多。冷缩由于减少了工艺中人为的因素,大大的提供电缆接头的安全性能,目前已经做到了11KV等级。
4)热缩电缆附件不能和电缆的热胀冷缩保持同步,从而在运行中容易出现间隙,而冷缩电缆附件能和电缆的热胀冷缩保持同步,使得电缆附件的运行更加安全。
5)在煤矿、石油、化工等禁用明火的地方,不能使用热缩,只能使用冷缩。

目前如果条件允许,10KV及以上等级尽量考虑使用冷缩,因为相对这些价格昂贵的电缆设备来说,这点附件的价值微不足道,但如果发生问题却会导致你那些昂贵的设备毁坏而得不偿失,即使短期的投入大些,但对于长远的运行来看是非常合算的。

地埋中间接头热缩冷缩都可以使用,推荐使用冷缩,原因前面已经说明了。
回复
zsswhy
2007年07月19日 11:41:59
3楼
非常同意2楼的观点,10KV及以上等级尽量考虑使用冷缩,低压的可以用热缩!
回复
xxoo
2007年07月19日 11:58:16
4楼
貌似俺们这目前10Kv、低压都用冷的了。。

绝缘性能等技术参数不比热的差,,施工还方便。。
回复
lingxuct
2007年07月19日 13:46:23
5楼
10KV电压等级的电缆附件(在质量上)都是过硬的,只要操作不失误,冷缩与热缩都没问题,只是冷缩的价格太高,我们都用热缩的。但中间头在直埋电缆中应做电缆井,不能直接用土埋住。
回复
chenshuo1103
2008年06月30日 08:53:06
6楼
哈哈,长知识了,问的好,答的更好,谢谢
回复
xueba123
2008年06月30日 10:57:50
7楼
同意二楼观点,现在我们这也几乎不用热缩了,再说冷缩也是大事所归。
回复
一指慢
2008年06月30日 12:46:05
8楼

“大事所归”。事应为势。