水冷机组冬季制冷是否可以直接用冷却塔而不开主机
tottilena
tottilena Lv.2
2007年05月25日 21:18:29
来自于中央空调
只看楼主

水冷机组 冬季制冷时可能由于 室外环境温度低 冷却塔出水 很有可能 达到 制冷机组的 出水设计温度 这是否可以 用冷却塔出水 直接 带空调系统 有高手 作过这种 没有 有什么需要注意的 控制是怎样的

水冷机组 冬季制冷时可能由于 室外环境温度低 冷却塔出水 很有可能 达到 制冷机组的 出水设计温度 这是否可以 用冷却塔出水 直接 带空调系统 有高手 作过这种 没有 有什么需要注意的 控制是怎样的
免费打赏
csrco
2007年05月26日 08:42:35
2楼
可以,通过冷却水温度控制水塔的启闭就是了
回复
tottilena
2007年05月28日 19:03:56
3楼
那水温要设订到多少度 以冷冻机的冷却水 最低温度 还是冷冻水的 出水温度
回复
csrco
2007年05月29日 07:35:50
4楼
以冷冻水的就没有意义了,以冷却水的稍微低一点就可以 了
回复
lvbin78
2007年05月29日 09:24:43
5楼
冷水机组的冷却水温是有要求的。要以空调机组厂家的规定为准,控制冷却水的水温。
回复
a13152600172
2007年05月29日 13:03:05
6楼
是可以的,这个需要你那项目的资料才可以说明
回复
amitongzhi
2007年05月30日 10:11:59
7楼
看到广东这地方很多超市之类的夏季制冷采用冷却塔,而省去主机,大家说说这种方法的利弊?
回复
tnx6809
2007年05月30日 15:35:22
8楼
原来的空调系统需改造,按理论是可以的,但到目前为止本人没做过
回复
tottilena
2007年05月30日 19:34:44
9楼
我是这样 考虑的 当 冷却水温降低时 可以适当 减小 冷却塔风机风量 当降低到 冷冻机 冷却水温保护时 冷却塔风机停止 冷却水旁通打开 以满足 冷冻机 冷却水 温度不致过低 当冷却塔出水温度 还在降低 降低到 冷冻水 水文时 水路切换 用冷却塔出水 代替 冷冻水 供应 空调系统
我是这样 考虑的 但没做过 所以 拿出来 和大家讨论讨论 大家 给点意见 或者 一些 实例 谢谢了
回复
realxiong
2007年05月31日 14:15:22
10楼
这个建议不错,可以节约很多,但冷却塔中的水质很不好,有许多泥沙.影响表冷器寿命呀.
回复
coolheating
2007年05月31日 15:56:03
11楼

广东夏季不开主机,供水温度多少啊?
回复